Инвертор Tripp-Lite APS2012 (2000W) перегружен. Нагрузка на инвертор 3500W. Периодически переключается на батареи, хотя в сети есть напряжение. Можно ли к нему подключить еще один инвертор? Желательно к другой фазе. Между двумя инверторами сделать мост. При отсутствии напряжения в одной фазе - обй переключатся на другую.
isover©host.kz
Инвертор Tripp-Lite APS2012 (2000W) перегружен. Нагрузка на
Re: Инвертор Tripp-Lite APS2012 (2000W) перегружен. Нагрузка
Model #: APS2012 Continuous - 2000 watts, Overpower (up to 1 hour) - 3000 watts, Double-Boost wattage (up to 10 seconds) - 4000 watts Запараллеливание выходов не поддерживает. Эксперименты не рекомендуем. - снизьте нагрузку - добавьте др инв/ибп и перераспределите нагрузку - Используйте Tripp-Lite PV3000HF и тп, рекомендуем ИБП NPOWER Power-Vision 6kVA/4.8kW и др. в исполнении 100/110/120VAC - при питании от нескольких линий используйте стандартные StaticSwitchs, АВР и тп.
sales©n-power.ru
sales©n-power.ru
Re: Инвертор Tripp-Lite APS2012 (2000W) перегружен. Нагрузка
Решили брать еще один Tripp-Lite APS2012 и разделить нагрузку. А можно ли оба инвертора подключить к одному комплекту аккумуляторов?
isover©host.kz
isover©host.kz
Re: Инвертор Tripp-Lite APS2012 (2000W) перегружен. Нагрузка
Не советуем оба инвертора подключать к одному комплекту аккумуляторов. Подключайтесь по стандартной схеме. All exact information, You need: info@tripplite.com http://www.tripplite.com
adv©n-power.ru
adv©n-power.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 окт 2006, 22:53.
Re: Инвертор Tripp-Lite APS2012 (2000W) перегружен. Нагрузка
А у меня тоже вопрос: имею TRIPP LITE 450I.у него перестал заряжаться аккумулятор. Что делать?