Подключение аккумуляторов

Сообщение Дмитрий » 29 дек 2011, 08:27

Здравствуйте.
Как подключаются аккумуляторы к ИБП серий LT? (в частности MEV-1000 LT)
Можно ли подключать разное количество?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Подключение аккумуляторов

Сообщение Service Dept. » 29 дек 2011, 10:56

Как подключаются аккумуляторы к ИБП серий LT? (в частности MEV-1000 LT) Можно ли подключать разное количество?
***
У каждого типа ИБП строго определённое номинальное напряжение батар. линии (и след. колич. АКБ) – см инструкцию соотв. ИБП. Произвольное количество АКБ подключать запрещено.
К ИБП MEV1000LT можно подключать только комплект батарей 36В тоесть 3шт последовательно (каждая 12В свинцово-кислотная герметизированная). Допускается подключать два(или более) таких одинаковых комплекта (36В-комплекты подключаются параллельно, тоесть номинальное напр. линии АКБ остаётся неизменным: 36В). См. инструкцию: http://www.стабилизатор.рф/download/4-manuals