Здравствуйте.
Как подключаются аккумуляторы к ИБП серий LT? (в частности MEV-1000 LT)
Можно ли подключать разное количество?
Подключение аккумуляторов
Правила форума
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Подключение аккумуляторов
Как подключаются аккумуляторы к ИБП серий LT? (в частности MEV-1000 LT) Можно ли подключать разное количество?
***
У каждого типа ИБП строго определённое номинальное напряжение батар. линии (и след. колич. АКБ) – см инструкцию соотв. ИБП. Произвольное количество АКБ подключать запрещено.
К ИБП MEV1000LT можно подключать только комплект батарей 36В тоесть 3шт последовательно (каждая 12В свинцово-кислотная герметизированная). Допускается подключать два(или более) таких одинаковых комплекта (36В-комплекты подключаются параллельно, тоесть номинальное напр. линии АКБ остаётся неизменным: 36В). См. инструкцию: http://www.стабилизатор.рф/download/4-manuals
***
У каждого типа ИБП строго определённое номинальное напряжение батар. линии (и след. колич. АКБ) – см инструкцию соотв. ИБП. Произвольное количество АКБ подключать запрещено.
К ИБП MEV1000LT можно подключать только комплект батарей 36В тоесть 3шт последовательно (каждая 12В свинцово-кислотная герметизированная). Допускается подключать два(или более) таких одинаковых комплекта (36В-комплекты подключаются параллельно, тоесть номинальное напр. линии АКБ остаётся неизменным: 36В). См. инструкцию: http://www.стабилизатор.рф/download/4-manuals