Добрый день! Сколько реально могут работать аккумуляторные б

Аккумуляторы для совместной работы с ИБП. Расчет и подбор батарейных комплектов. Встроенные и внешние аккумуляторы. Батарейные шкафы и стеллажи. Дополнительные зарядные устройства.
Правила форума
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
Сергей Петрович

Добрый день! Сколько реально могут работать аккумуляторные б

Сообщение Сергей Петрович » 25 авг 2006, 17:00

Добрый день! Сколько реально могут работать аккумуляторные батареи с ИБП. Мы имеем на нашем объекте ИБП 40 КВТ (Powerware) и 2 линейки аккумуляторов. Поставка 1999 г. В последнее время батареи сильно деградировали. Да и ИБП за 7 лет несколько раз выходил из строя.
sergey1961©rambler.ru
Даниил А.

Re: Добрый день! Сколько реально могут работать аккумуляторн

Сообщение Даниил А. » 28 авг 2006, 18:09

Срок службы (лет) - паспортный параметр т.е.
зависит от типа батарей.
Примеры:
FIAMM FG 5 лет
FIAMM SGL-SGH 25 лет
Sonnenschein A400 10 лет
Реальный срок службы +-0..50% относительно паспортного значения.
Сильно зависит от условий экслуатации.
Проверьте ток заряда.
adv©n-power.ru
Костиков Сергей Николаевич

Re: Добрый день! Сколько реально могут работать аккумуляторн

Сообщение Костиков Сергей Николаевич » 29 окт 2006, 00:42

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы все имеют низкую цикличность по сравнению с классическими обслуживаемыми аккумуляторами, в два, три раза ниже. Если у вас были частые отключения внешней сети, то, что бы там не писали Поставщики оборудования, включая и аккумуляторов, батареи проработают мало - в три, а то и в четыре раза меньше, расчеттного их срока службы (который указывают в рекламных проспектах и в тех.документации) - Компания Эвер Костиков С.Н. к.т.н.
P.S. Если у вас возможны отключения - раз в две недели и чаще, то герметику вообще применять нельзя учитывайте это господа !
Хотелось бы, что бы об этом сообщали и поставщики ИБП !
director©ever-co.ru
Даниил А.

Re: Добрый день! Сколько реально могут работать аккумуляторн

Сообщение Даниил А. » 30 окт 2006, 11:11

Была приведена паспортная информация.
Далее указны реальные отклонения (Реальный срок службы +-0..50%)
в соответствии с опытом работы с Sonnenschein, FIAMM
Если ваш опыт работы с герметичными АКБ представленными на вашем сайте (пример 10-летних герм. клапаннорегулир. бат. ниже) говорит о другом, пожалуйста указывайте это. Будем благодарны за обмен опытом.
Технология : AGM GFM (С)
Напряжение : 12 В
Емкость : 38 - 200 Ач
Не требует добавления воды
Количество циклов D.O.D. 60% : 500
Рекомендуемое время разряда : 5 мин - 10 ч
Срок службы (при t=+20°C) не менее : 10 лет
Положительный электрод : решетчатые плоские толстые пластины Pb-Ca-Sn
adv©n-power.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 30 окт 2006, 11:11.