Найдено 3 результата
- 24 авг 2012, 14:04
- Форум: Mega-Vision ERT
- Тема: MEV-2000 ERT странная индикация.
- Ответы: 1
- Просмотры: 16482
MEV-2000 ERT странная индикация.
Недавно приобрели ИБП MEV-2000 ERT. Практически сразу, после того как попробовали подключить к нему оборудование, у него на индикаторной панели мигает значок Line и примерно раз в 1-2 минуты подаётся короткий звуковой сигнал. Остальная индикация, вроде, нормальная. 2 других ИБП, MEV-3000 ERT, так се...
- 03 июл 2012, 09:41
- Форум: Mega-Vision ERT
- Тема: MEV-3000 ERT греется
- Ответы: 4
- Просмотры: 21474
Re: MEV-3000 ERT греется
1. Переключали батареи и блоки управления между собой. - Картина не изменилась. 2. Переключили нагрузку по-другому. - Нагрузка 51% и 55%, температура 40-41 и 58-61 соответственно. 3. Замерили напряжение при подключенных батареях. 108.4 В на обоих УПСах. 4. УПСы из одной партии - серийники близкие. О...
- 14 июн 2012, 12:54
- Форум: Mega-Vision ERT
- Тема: MEV-3000 ERT греется
- Ответы: 4
- Просмотры: 21474
MEV-3000 ERT греется
Есть два бесперебойника MEV-3000 ERT, купленные и введённые в эксплуатацию одновременно. Нагрузка на одном 44%, на другом 53%. Некоторое время назад обратил внимание, что на первом температура колеблется в диапазоне 59С-67С, а на втором стабильно около 43С. Точно помню, что поначалу была примерно од...