Найдено 4 результата

demid-v
21 окт 2011, 00:02
Форум: Smart-Vision Prime
Тема: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
Ответы: 7
Просмотры: 47062

Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение

Спасибо за ответ Схемы запрещены к распространению. Очень жаль... Что уж там такого секретного? Хотя при желании можно схему нарисовать по печатной плате. Вот раньше к любой технике, начиная от утюга и кончая телевизором, в инструкции по пользованию прилагалась принципиальная схема (для магнитофонов...
demid-v
24 сен 2011, 00:34
Форум: Smart-Vision Prime
Тема: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
Ответы: 7
Просмотры: 47062

Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение

Спасибо за такой развернутый ответ. Нагрузка: Компьютерный БП 400 VA и монитор Aсer AL 2416W. UPS Smart показывает на выходе ток 20%. Интересно, что монитор отключается не сразу, а примерно через 2-3 сек. Попробую проверить ЛАТРом, если не получится - привезу в сервисный центр. А где можно посмотрет...
demid-v
23 сен 2011, 01:03
Форум: Smart-Vision Prime
Тема: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
Ответы: 7
Просмотры: 47062

Re: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение

Возможно, что я не могу точно замерить напряжение (хотя 220 V прибор показывает правильно ;) ), но тогда объясните, почему при переходе в автономный режим отключается монитор?! Правда, системный блок продолжает работать, но видимо у него диапазон допустимого входного напряжения больше? Что-то мне ин...
demid-v
12 сен 2011, 21:51
Форум: Smart-Vision Prime
Тема: SVP-1000 - заниженное выходное напряжение
Ответы: 7
Просмотры: 47062

SVP-1000 - заниженное выходное напряжение

ИБП Smart Vision Prime 1000 при отключении сетевого питания выдает ~ 160 В, после подачи питания - возвращается на 220 В. При этом UPS smart показывает, что напряжение на выходе остается в норме. При тестировании в 10-секундном режиме напряжение на выходе также падает до 170 В, но программа пишет, ч...