Найдено 435 результатов

Service Dept.
10 фев 2022, 15:00
Форум: Pro-Vision
Тема: Добрый день. Индикация заряда батарей на Pro-vision 1000 LT?
Ответы: 2
Просмотры: 18982

Re: Добрый день. Индикация заряда батарей на Pro-vision 1000 LT?

1 индикация уровня ёмкости v3 r14r10febr22y pr
(привязан файл по индикации уровня ёмкости)
100222г/140222г..
Service Dept.
24 янв 2022, 12:23
Форум: Mega-Vision
Тема: N-power MEV-1000LN warning
Ответы: 9
Просмотры: 54509

Re: N-power MEV-1000LN warning

MEV-1000LT
08 fault code - inverter failure (DC mode)
Service Dept.
12 янв 2022, 18:08
Форум: Аккумуляторы для ИБП и батарейные комплекты
Тема: А как последовательно подключенные аккум.
Ответы: 5
Просмотры: 71472

Re: А как последовательно подключенные аккум.

Замечания по ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ/120222г v1/ к тому что выше: АКБ служит заявленный в ТХ АКБ срок, только если температура среды не более 15-25С. Если выше, то срок службы падает в 2-3 и более раз -кривая зависимости срока службы от температуры приведена в ТХ АКБ. Поэтому если пользователь хочет чтоб А...
Service Dept.
10 янв 2022, 10:33
Форум: Мониторинг ИБП: программное обеспечение, SNMP-адаптеры
Тема: Мониторинг PRO-VISION BLACK M P RT 3КВА
Ответы: 3
Просмотры: 12807

Re: Мониторинг PRO-VISION BLACK M P RT 3КВА

так, если тут это не удалят сообщение, то вот тех. замечания: -обратите внимание на различие фазности ИБП: 3фазы/3фазы, 3фазы/1фаза, 1фаза/1фаза -все что написано в предыдущем сообщении ("Если кто ещё неленивый ...") не имеет никакого отношения к этой теме тоесть не имеет отношения к ИБП P...
Service Dept.
29 ноя 2021, 15:40
Форум: Master-Vision
Тема: mv-1000
Ответы: 3
Просмотры: 10759

Re: mv-1000

Уже ответил - конденсатор номинальной ёмкости поставьте cначала//вых. ACфильтр//. (Вы грузите ибп на почти ~250 ВАр поэтому он и греется, причем если большинство ибп с мостовым полумостовым VC инвертором дружественны к индуктивной нагрузке (любую индукт реакт нагр поддержат нормально) , то емкостная...
Service Dept.
10 ноя 2021, 14:43
Форум: Master-Vision
Тема: mv-1000
Ответы: 3
Просмотры: 10759

Re: mv-1000

mv-1000 Сообщение megaeko » 09 ноя 2021, 18:47 На ХХ (и под нагрузкой) греется дроссель LC фильтра до 70 град, при этом ИБП показывает нагрузку около 20%. При 620 ВА нагрузки ИБП уже сообщает о перегрузке. Дроссель 2.64mH, конд.20мкф. Синус на выходе правильный. Подскажите, плз, как с этим справитьс...
Service Dept.
14 окт 2021, 12:06
Форум: Pro-Vision Black M P, Pro-Vision Black M
Тема: Ремонт ибп pro-vision black M 3000
Ответы: 3
Просмотры: 9770

Re: Ремонт ибп pro-vision black M 3000

Ремонт ибп pro-vision black M 3000 Непрочитанное сообщение gelar » 13 окт 2021, 20:11 Вышел из строя термистор __ вх терм B57364S109M или аналог близкий насчет "Звонил в сервисы - посылают далеко" ничего вы нам не звонили и никто никого не посылал. Вся инф по СЦ указана в инструкции ибп. П...
Service Dept.
21 сен 2021, 11:01
Форум: ИБП однофазные N-Power Leo 1000 LT RT, 2000 RT, батарейные блоки, аксессуары
Тема: Батарейный разъём
Ответы: 1
Просмотры: 12035

Re: Батарейный разъём

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой тип разъёма для подключения батарей используется в N-Power Leo 2000 LT? Я, руководствуясь внешним видом, купил "Anderson SB50". Он, по габаритным размерам, точно такой же, но ключ в центре разъема - другой формы. Можно, конечно, "доработать ...
Service Dept.
15 сен 2021, 16:54
Форум: ИБП однофазные N-Power Leo 1000 LT RT, 2000 RT, батарейные блоки, аксессуары
Тема: Потребление холостого хода
Ответы: 3
Просмотры: 11541

Re: Потребление холостого хода

ну померяно 150921 UPS Leo 2 LT PF01 72VDC потребление [Вт] х.х.: 1 АКБ режим (Uакб=80В)____P≈34,5Вт 2 OnLine сетевой режим (АКБ отключены)___ P≈17...20Вт 3 Standby сетевой режим (АКБ отключены)___ P≈менее10Вт 4 Bypass сетевой режим (АКБ отключены)___ P≈менее12Вт /последние два режима более точно не...
Service Dept.
18 авг 2021, 21:39
Форум: ИБП однофазные N-Power Leo 1000 LT RT, 2000 RT, батарейные блоки, аксессуары
Тема: Потребление холостого хода
Ответы: 3
Просмотры: 11541

Re: Потребление холостого хода

Здравствуйте! Купил себе на дачу N-Power Leo 2000 LT и, покамест, изучаю особенности его работы. Обратил внимание, что в "холостом режиме" (т.е. батареи полностью заряжены, нагрузки нет, и, вдобавок, включен и активен режим bypass) мой UPS потребляет около 200 Ватт (входной ток 0.88-0.89А)...

Перейти к расширенному поиску