Найдено 3 результата
- 15 апр 2015, 09:20
- Форум: Master-Vision
- Тема: UPS N-POWER 1000LT прошу помощи в ремонте силовой части
- Ответы: 2
- Просмотры: 18601
Re: UPS N-POWER 1000LT прошу помощи в ремонте силовой части
проверил IFR3710, в коротком только 1 из 4, остальные в норме, Q12,Q13 живы, диоды D12-D14 живы, мостик и полевик за ним живы (кстате какое назначение этих цепей два диода, мостик полевик и сильный резистор? какая-то иммитация назрузки похоже?), и еще обнаружил неисправный D11, не могу достоверно ск...
- 15 апр 2015, 08:44
- Форум: Master-Vision
- Тема: MV-1000LT нужна помощь.
- Ответы: 3
- Просмотры: 15138
Re: MV-1000LT нужна помощь.
решилась проблема? если еще нет могу глянуть пока разобранный
- 07 апр 2015, 12:09
- Форум: Master-Vision
- Тема: UPS N-POWER 1000LT прошу помощи в ремонте силовой части
- Ответы: 2
- Просмотры: 18601
UPS N-POWER 1000LT прошу помощи в ремонте силовой части
Достался негарантийный бесперебойник N-POWER MV-1000LT с внешней аккумуляторной батареей 36в, плата инвертора PSDR-1053(IV) 098-01956-01. Во время осмотра выявлено: Понижающая часть исправна, на выходе 41в, плата инвертора: перегоревшие предохранители F1 и F2 по 20А, в коротком полевики IFR3710 4шт,...