Сабж последнее время иногда начинает запускать и останавливать тест. Через время может перестать и через недельку другую начать снова. АКБ само собой сажаются понемногу. В чем может быть причина?
Отрывок лога:
2015/09/25 08:33:36	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:33:04	UPS Test
2015/09/25 08:29:57	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:29:12	UPS Test
2015/09/25 08:24:16	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:22:47	UPS Test
2015/09/25 08:19:22	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:18:40	UPS Test
2015/09/25 08:16:40	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:16:08	UPS Test
2015/09/25 08:14:48	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:13:49	UPS Test
2015/09/25 08:09:58	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:08:15	UPS Test
2015/09/25 08:04:07	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:03:40	UPS Test
2015/09/25 08:02:18	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 08:00:14	UPS Test
2015/09/25 07:58:21	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 07:57:14	UPS Test
2015/09/25 07:52:36	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 07:51:30	UPS Test
2015/09/25 07:49:33	UPS passed internal self-test.
2015/09/25 07:48:14	UPS Test
и так уже более 12 часов.
			
									
									
						MasterVision 3000 RM LT произвольно запускает тест батарей
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 сен 2015, 08:35
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: MasterVision 3000 RM LT произвольно запускает тест батар
MasterVision 3000 RM LT
Сообщите серийный номер ИБП, название и срок службы АКБ.
-проверьте АКБ
-перезапустите ИБП (с полным отключением)
-в расписании комплектного ПО поставлен тест -уберите тест
-если есть SNMPадаптер _удалённо кто-то/или программа по HTTP/SNMP запускает тест - проверьте настройки адаптера/ПО работающего сним/ или временно отключите адаптер от сети и кроссовер кабелем только к одному проверенному тестовому пк подключите. Уберите временно адаптер и проверьте в комплектном ПО прогоняется ли автотест.
-сбросьте все настройки автотестирования в адаптере и в ПО и уберите/отключите все коммуникац кабели и адаптеры. Запустите ИБП сам по себе, проверьте прогоняется ли автотест.
-если это не помогло, значит ИБП забит пылью/сломан -надо чистить и/или в ремонт.
			
									
									
						Сообщите серийный номер ИБП, название и срок службы АКБ.
-проверьте АКБ
-перезапустите ИБП (с полным отключением)
-в расписании комплектного ПО поставлен тест -уберите тест
-если есть SNMPадаптер _удалённо кто-то/или программа по HTTP/SNMP запускает тест - проверьте настройки адаптера/ПО работающего сним/ или временно отключите адаптер от сети и кроссовер кабелем только к одному проверенному тестовому пк подключите. Уберите временно адаптер и проверьте в комплектном ПО прогоняется ли автотест.
-сбросьте все настройки автотестирования в адаптере и в ПО и уберите/отключите все коммуникац кабели и адаптеры. Запустите ИБП сам по себе, проверьте прогоняется ли автотест.
-если это не помогло, значит ИБП забит пылью/сломан -надо чистить и/или в ремонт.