ИБП MEV-1000LT с тремя внешними батареями по 65Ач. После глубокого разряда (по причине пропадания внешнего питания работы на нагрузку около 150Вт) не происходит заряд батарей.
Полное снятие нагрузки не помогает (простоял более суток). Напряжение на батареи на дисплее показывает 36,4В, емкость батареи 0%, при этом на шкале показывает 25%.
Подозреваю что внутренняя аппаратная неисправность.
Что можете посоветовать? И где в Оренбурге можно осуществить гарантийный ремонт?
Нет заряда внешней батареи
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 06:44
Нет заряда внешней батареи
Последний раз редактировалось sevos74 30 сен 2013, 09:54, всего редактировалось 2 раза.
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 06:44
Re: Нет заряда внешней батареи
Замерить мультиметром напряжение на батарейном входе (проверить наличие 41В) не представляется возможным. При наличии ~220 на входе и отсоединении внешних батарей блок вырубается (гаснет) полностью, при этом , и не запускается пока снова не подключишь батареи.
Последний раз редактировалось sevos74 30 сен 2013, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 06:44
Re: Нет заряда внешней батареи
Замерить мультиметром напряжение на батарейном входе (проверить наличие 41В) не представляется возможным. При наличии ~220 на входе и отсоединении внешних батарей блок вырубается (гаснет) полностью, при этом , и не запускается пока снова не подключишь батареи.
Последний раз редактировалось sevos74 27 сен 2013, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Нет заряда внешней батареи
Зарядное устройство сломано. Треб. ремонт.
/Основные СЦ - Москва, Нижний Новгород, (Казань), по остальным просьба обращаться
к начальнику СЦ/Москва/
/Основные СЦ - Москва, Нижний Новгород, (Казань), по остальным просьба обращаться
к начальнику СЦ/Москва/
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 06:44
Re: Нет заряда внешней батареи
А возможен ли такой вариант:
Приобрести у Вас новое зарядное устройство (по почте наложным платежом или по предоплате), а после замены отправить неисправное Вам для гарантийного ремонта (так же по почте)? После ремонта будет в запасе.
А то зима на носу. Не хочется оставлять котел без ИБП на время его ремонта.
Приобрести у Вас новое зарядное устройство (по почте наложным платежом или по предоплате), а после замены отправить неисправное Вам для гарантийного ремонта (так же по почте)? После ремонта будет в запасе.
А то зима на носу. Не хочется оставлять котел без ИБП на время его ремонта.
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Нет заряда внешней батареи
По заказу/пересылке запчастей обращайтесь в сервисный центр по телефону.
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 апр 2016, 15:54
Re: Нет заряда внешней батареи
Та же песня,
но у меня сгорел предохранитель на плате заряда аккумуляторов.
но у меня сгорел предохранитель на плате заряда аккумуляторов.