NetAgent II CP504 - горячее подключение.
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 12:59
NetAgent II CP504 - горячее подключение.
Хотелось бы узнать возможно ли "горячее" подключение модуля CP504 к MEV-1000. Снять нагрузку невозможно - запитано три серверных.
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: NetAgent II CP504 - горячее подключение.
Хотелось бы узнать возможно ли "горячее" подключение модуля CP504 к MEV-1000. Снять нагрузку невозможно - запитано три серверных.
___
Сообщите серийный номер ИБП и адаптера.
___
по совместимости->
Megatec SNMP/HTTP adapter внутренний CP504 не подходит/не поставляется к MEV1000 N-Power.
Примеры адаптеров которые поставляются для работы с MEV1000 N-Power
1 внешние NetAgent Mini External DK(DP)521,522,532 NetAgent II Ext. CP(CP)503 и др
2 внутренние NetAgent Mini Internal DK520 , DK(DP)801 и др
((Может у вас CP504 стоит в корпусе NetAgent II External? тоесть он внешний значит в итоге?))
Что касается горячего подключения ->
---внешние адаптеры подключаемые через портRS232 ИБП -не рекомендуется горячее подкл/откл т.к. стандарт RS232 не поддерживает горячее подключение/порт может сгореть.
---внутренние адаптеры устанавливаемые в слот ИБП - да разрешается горячее подключение/съём модуля адаптера (сетевой кабель предварительно убрать).
(DK801 supports hot installation that could be install without switching off UPS)
(Как это может быть - на три серверных всего 700Вт?)
___
Сообщите серийный номер ИБП и адаптера.
___
по совместимости->
Megatec SNMP/HTTP adapter внутренний CP504 не подходит/не поставляется к MEV1000 N-Power.
Примеры адаптеров которые поставляются для работы с MEV1000 N-Power
1 внешние NetAgent Mini External DK(DP)521,522,532 NetAgent II Ext. CP(CP)503 и др
2 внутренние NetAgent Mini Internal DK520 , DK(DP)801 и др
((Может у вас CP504 стоит в корпусе NetAgent II External? тоесть он внешний значит в итоге?))
Что касается горячего подключения ->
---внешние адаптеры подключаемые через портRS232 ИБП -не рекомендуется горячее подкл/откл т.к. стандарт RS232 не поддерживает горячее подключение/порт может сгореть.
---внутренние адаптеры устанавливаемые в слот ИБП - да разрешается горячее подключение/съём модуля адаптера (сетевой кабель предварительно убрать).
(DK801 supports hot installation that could be install without switching off UPS)
(Как это может быть - на три серверных всего 700Вт?)
Вернуться в «Мониторинг ИБП: программное обеспечение, SNMP-адаптеры»