Подскажите - могут ли разные типы нагрузки вызвать выход из

Александр

Подскажите - могут ли разные типы нагрузки вызвать выход из

Сообщение Александр » 02 фев 2006, 13:21

Подскажите - могут ли разные типы нагрузки вызвать выход из строя UPS On-Line типа?
proreshin©mail.ru
Даниил А

Re: Подскажите - могут ли разные типы нагрузки вызвать выход

Сообщение Даниил А » 03 апр 2006, 16:47

Основные причины выхода из строя из за нагрузки:
1 длительная эксплуатация в режиме загрузки ~100%.
2 пиковые токи потребления и реактивная составляющая нагрузки превышают допустимые.
Примеры: при подключении мощных ёмкостных, индукт. нагр., двигателей, лазеров и тп., необходимо учитывать их пусковые токи.
3 много разных нагрузок изменяющейся величины (например периодически вкл. двигатели насосов) на выходе ибп.
Общая сумма в среднем меньше допустимой для ибп. Но при возможном одновременном совпадении времён вкл. превыш. 100% порог.
4 неправ. подключение, заземление, противоток и тд.
5 перегрев помещения (с ибп) из-за тепловыделения нагрузки (непр. расчёт)
6 доступ к защищённым нагрузкам розеткам и линиям неосведомлённых лиц.
adv©n-power.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 03 апр 2006, 16:47.