значение крест-фактора ИБП

Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

значение крест-фактора ИБП

Сообщение Service Dept. » 04 май 2016, 13:44

Вопрос ->
[http://www.380v.ru/reference/tech-articles/335-faq-ibp#comments]
# Михаил //26.04.2016 10:03
Какое значение крест-фактора должно быть у ИБП, если от него питаются преобразователи частоты?
________________
Краткий ответ
Обычный 3-фазный ЧУП(VFD) состоящий из выпрямителя и инверторa имеет коэфф. амплитуды тока от 1,41(с PFC) до 1,5...2,5 (без вх фильтров/PFC) тоесть эти значения не превышают допустимый коэфф ампл вых тока большинства ИБП (=3). Тоесть подойдёт большинство ИБП.

Замечание1:
Коэфф. амплитуды (или СrestFactor или CF)который пишут в выходных тех данных ИБП - это худший CF тока нагрузки который ИБП может выдержать для случая макс. нагрузки.

Замечание2:
По след. причинам:
1 в паспорте нагрузок никакой коэфф амплитуды обычно не указан
2 коэфф. ампл. для ИБП дан для макс нагр, тоесть для малых нагрузок допустим больший коэфф ампл тока.
3 коэфф. ампл. ничего не говорит о самой величине тока /скз или амплит./ ]
***
по этим причинам для подбора ИБП/нагр не рекомендуется сравнивать коэфф ампл. ИБП и нагрузки.
Коэфф.Ампл. в тех данных ИБП нужен только для того чтоб оценить (найти) максимальный амплит. вых ток который ИБП способен выдержать. (обычный ток скз умножили на коэфф ампл получили амплитудный ток.) И уже этот максимальный амплит. вых ток ИБП сравнивается с ампл током потребляемым нагрузкой - и отсюда определяется держит или не держит ИБП данную нагрузку.

Замечание3:
В электротехнике под "преобразователь частоты" часто подразумевают ЧУП/ЧРП () - по нему выше и отвечено. Но если вы имели ввиду какието другие преобразователи частоты то тогда уточняйте.

Вернуться в «Технические вопросы, теория, объяснение терминологии»