До какого предела по уровню, напряжение на выходе линейно-интерактивного ИПБ может возрастать в момент перехода на батареи, по мнению фирмы N-Power???
До какого предела по уровню, напряжение на выходе линейно-ин
Re: До какого предела по уровню, напряжение на выходе линейн
Напряжение на выходе линейно-интерактивного ИПБ N-Power может быть равным 220В или 230В +/-3%. То-есть равно номинальному входному напряжению ИБП +/-3%. Это относится к серии S (синусоида на выходе). Для остальных лин.-интеракт. ИБП к сожалению вы не сможете точно измерить это действующее(эффективное) напряжение обычным тестером так как он рассчитан на измерение эффективного напряжения для синусоидального напряжения. А в данном случае выходное напряжение аппроксимировано прямоугольниками. Для измерения действующего напряжения используйте осцилограф. Всё вышесказанное относится и к моменту переключения на батареи для чисто активной нагрузки. Для нагрузки с реактивной составляющей конечно возможен выброс в момент подключения к инвертору. Это к сожалению свойство реактивной нагрузки независимо от источника к которому её подключают. (Для конденсаторов это выброс по току который так-же может привести к выбросу по напряжению) Например средний коэффициент выброса для индуктивной нагрузки (например трансф.) 1,4 . Прямое назначение данных ИБП - питание импульсных ИП. По коэффициенту мощности они близки к активным нагрузкам и больших выбросов быть не должно.