Здравствуйте. Дело в том, что мне необходимо обеспечить: а

Сергей

Здравствуйте. Дело в том, что мне необходимо обеспечить: а

Сообщение Сергей » 05 апр 2006, 08:38

Здравствуйте.
Дело в том, что мне необходимо обеспечить:
а) бесперебойное питание узлов связи
б) в случае потери питания от общей сети - продержаться 24 часа на аккумуляторах

известно что в каждом узле будет установленно два потребителя:
1) медиаконвертер (питается через адаптер- U=3,3В DC, Imax=1.5А);
2) коммутатор (питается через адаптер- U=5В DC, Imax=1А)

в задании указанно, что ИБП должны использоваться N-Power,
вот собственно необходимо подобрать какуюнибудь модельку ИБП (очень желательно покомпактнее для установки в ящик 500х500х250), а как расчитать - пока разбирался запутался,
аккум.батареи 12В DC (7,2 А/ч) потом переходят в 220 AC, потом через адаптеры опять в постояннку - разных наминалов (3.3 и 5 В), по какому значению подбирать по низкому или по высокой..

и калькулятора на сайте не нашел.

Подскажите пожалуйста. спасибо большое.
Даниил А.

Re: Здравствуйте. Дело в том, что мне необходимо обеспечить

Сообщение Даниил А. » 07 апр 2006, 18:16

1 Если это даны выходные токи адаптеров то:
Мощность нагрузки: P=I*U=3.3*1.5+5*1=9.95Вт
С запасом P=15Вт
2 ИБП менее 1кВА не подходят по ёмкости АКБ.
3 подходит SmartVision1000 c 3 акб FG21202 12В 12Ач
P(на 1АКБ)=5Вт
Расчётное время 25 часов.
Размер 170х230х440. Ящик должен обеспеч. вентиляцию.
4 Разрядные характеристики есть в инт., например
http://alas.ru/alas/battery/info/FIAMM-GS.doc
5 Калькулятор в настоящее время для общего пользования недоступен.
adv©n-power.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 07 апр 2006, 18:16.

Вернуться в «Другие применения, прочие вопросы»