Заземление и нейтральный провод для газового котла через ИБП

Vepr

Заземление и нейтральный провод для газового котла через ИБП

Сообщение Vepr » 23 июн 2011, 17:17

Если вам не сложно, опишите пожалуйста кратко данный вопрос:
роль заземления и нейтрального провода при питании газового котла через ИБП.

Заранее спасибо.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Заземление и нейтральный провод для газового котла через

Сообщение Service Dept. » 06 июл 2011, 21:06

Для более половины типов котлов особенностей при подключении к линии питания в т.ч. к ИБП нет, тоесть они могут работать без земли, с плохой землёй или даже без земли и нейтрали (от двух фаз если это линейное напр. 220В), если нейтраль не глухозаземлённая.
Но есть котлы которые требуют выполнения условий для проводников питающей линии:
1 нейтраль, фаза, земля, подключены строго правильно к котлу
2 нейтраль глухозаземлённая
3 надёжный очаг заземления
4 при питании котла от устройств гарантир. электропитания (например от ДГУ, ИБП) условия 1-3 должны выполняться для обоих режимов: сетевого и автономного.
((Это без учёта главного требования = стабильное защищенное чистое синусоидальное напряжение
но к вашему вопросу про заземление это не относится))

Если проблемы при подкл. котла к ИБП возникли рекомендуется:
- Для выполнения требований 1-3: временно подключить котёл к розетке (или клеммам РЩ) мимо ИБП и убедиться что котёл исправно работает. Проверить (и отметить) с помощью тестера и индикат. отвертки где в розетке (и на вилке котла) фаза, нейтраль, земля.
- Для выполнения требования 4: включить в эту проверенную розетку ИБП, проверить и отметить в выходной розетке ИБП фазу, нейтраль, землю. Отключить питание ИБП фазным автоматом в щите и проверить что в батарейном режиме в выходной розетке ИБП фаза, нейтраль, земля так же в норме. Подключить котёл к ИБП со строгим соблюдением фазы, нейтрали, земли.

Замечание:
Некоторые ИБП отвечают этим требованиям.
Некоторые ИБП (для выполнения этих условий) требуют модификации (например если ИБП имеет входное реле которое в батарейном режиме разрывает нейтраль).
Vepr

Re: Заземление и нейтральный провод для газового котла через

Сообщение Vepr » 29 июл 2011, 08:58

Большое спасибо за такой вдумчивый и подробный ответ.
Искренне тронут вниманием.

Вернуться в «Газовый котел, загородный дом, дача»