помогите выбрать ИБП компютер 600вт +монитор жк 22 + колонки

Alex-D

помогите выбрать ИБП компютер 600вт +монитор жк 22 + колонки

Сообщение Alex-D » 16 янв 2010, 19:56

помогите выбрать ИБП

компютер 600вт +монитор жк 22 + колонки с ламповым усилителем 500вт + проектор ,для усилителя нужна синусоида

надо чтоб минут 10-15 держал всё это,больше-лучше,по мощности тоже запас чтоб был

самое важное чтобы очень тихий был,уже 3 ИБП забраковал по этому поводу,гудят как старые компы забитые пылью :)

цена - желательно уложится в 15к руб. но за хорошую вещь можно и еще добавить :)
alexd©mali.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: помогите выбрать ИБП компютер 600вт +монитор жк 22 + колонки

Сообщение Service Dept. » 28 янв 2010, 20:30

Интерактивный использовать нельзя даже с синусоидой на выходе так как лампа проектора будет гаснуть при переходах сеть-батареи или консультируйтесь с производ. проектора. Рекомендуется On-Line ИБП(син.):
Пример расчёта:
ПК 600Вт
проектор/пример/ PLC-WXU10 346 Вт
монитор ЖК 22" Samsung TFT 2243NW /пример/: 45Вт
колонки с ламповым усилителем 500вт (если блок питания не импульсный а на 50Гц трансформаторе, рекомендуется 1,5 запас) 500*1,5=750Вт
Всего: средн/макс~=1491/1741Вт
Модели OnLine с "бестрансформаторным инвертором" например MegaVision3000ВА/2100Вт работать возможно будут но не рекомендуются так как они предназначены для работы с активной нагрузкой, с нагрузкой с импульсными БП и т.п. нагр. с коэфф. мощности 0,7-1. Трансформатор ламп. усилителя может дать броски напряжения особенно в момент вкл/откл и след.-> перегрузка + коэфф. мощности подает значит. ниже 0,7.
Так же в этом случае не будет запаса по мощности – загр.: 1741/2100~=83% (рекоменд. макс. загр. 75%); время резерв. ~=9мин.
Нагрузку как в вашем случае (усилитель) имеющую обычный трансф. БП рекомендуется питать от ИБП с трансформаторным инвертором:
ИБП PowerVision 4kVA/3,2kW
Запас по мощности ~= 100-54=46%;
время резерв. ~=26мин
( батарейный калькулятор - http://www.380v.ru/calc/ )
Уровень звука:
- для большинства On-Line ИБП 3-6кВа <=45-50дБ /1м/
Бесшумного OnLine на такую мощность (выше 2кВт) нет. Либо размещать его в др. помещении, либо спецзаказ/доработки на основе модели с большим запасом по мощности (+тихие вентиляторы или др. системы охлаждения:
Посоветуйте БЕСШУМНЫЙ онлайн от 800вт:
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=620
приобрел Master Vision MV-1000
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=727
Master Vision LT 1кв ибп
http://www.380v.ru/bb2/index.php5?stMod ... sageId=783
)

Вернуться в «Компьютеры, периферия, офис»