Добрый день ! Нужен ИБП для поддержки: 6 серверов (сервера

Александр Т.

Добрый день ! Нужен ИБП для поддержки: 6 серверов (сервера

Сообщение Александр Т. » 25 янв 2007, 11:08

Добрый день !
Нужен ИБП для поддержки: 6 серверов (сервера все 1U с 2-мя блоками питания, по 2 XEON в каждом, по 2 винта) , 1 свитч, 1 маршрутизатор - все в стойке. Как рассчитать требуемую мощность ? Какая модель N-Power подойдет ?
В чем преимущества по сравнению с APC ?
alex©complex-oil.com
Даниил А.

Re: Добрый день ! Нужен ИБП для поддержки: 6 серверов (сер

Сообщение Даниил А. » 17 апр 2007, 14:33

- сервер (БП 750Вт, i5000P, 2 x Intel® Xeon® 5110 1.6GHz (1066MHz,2х2MB L2 Cache), 2 x 160GB SATA)
750Втх6=4,50кВт
- свитч 20Втх1=0,02кВт
- маршрутизатор 20Втх1=0,02кВт
все в стойке.
всего 4,54кВт
+миним. рекоменд. запас 20% ~5,45кВт
Пример ИБП: Power-Vision 8kVA/6.4kW.

Для объективной оценки источников разных фирм см. независимые обзоры Систем Бесперебойного Питания.
adv©n-power.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 17 апр 2007, 14:33.

Вернуться в «Компьютеры, периферия, офис»