Трехфазные высокочастотные модульные ИБП третьего поколения, (On-line) с двойным преобразованием напряжения и цифровым микропроцессорным управлением (DSP). Мощность от 20кВА до 2МВА комплектуются в зарытой раме модулями по 20кВА и 50кВА с горячей заменой модулей. Сфера применения: централизованная защита дата-центров, вычислительных залов, серверных комнат, офисов.

Power-Vision HF модульные (3ф/3ф, 20 кВа-2.2 МВА) - Презентация
HF модульные 20кВА.jpg (40.06 КБ) 4791 просмотр


Отличительные особенности
- Внутренняя установка аккумуляторов посредством батарейных модулей (40х12В 9Ач);
- Гибкая настройка зарядного устройства и конфигурации аккумуляторов 32 шт / 34 шт / 36 шт / 38 шт / 40 шт;
- Входной коэффициент мощности >0,99, Выходной PF=1 для системы 20-400кВА, PF=0.9 для системы 50кВА-2МВА
- Все внутренние модули BYPASS, модуль управления, модуль заряда аккумуляторов имеют модульную конструкцию с возможностью горячей замены;
- IGBT инвертор; Эффективность ≥ 94%;
- Интеллектуальная функция самодиагностики, все виды защиты от отказа, запись истории;
- Модульный дизайн, высокая надежность, легкость в техническом обслуживании;
- Устройство корректировки входного коэффициента мощности (PFC)
- Интеллектуальное управление вентиляторами;
- Сенсорный ЖК-дисплей 5,7 дюймов (20-400кВА), 7 дюймов (50-600кВА), русскоязычное меню;
- Наработка на отказ по MTBF более 200 000 часов;
- Функция аварийного отключения (EPO);
- В базовой комплектации интерфейсы RS232, RS495, сухие контакты. Опционально SNMP адаптер;
- Параллельная работа N+X до 4 (четырех) одноранговых юнитов; Синхронизация по WiFi;
- Холодный старт;
- Фронтальное подключение силовых кабелей;
- Датчик температурной компенсации батарей;


Модельный ряд

Силовой Модуль 20кВа - ШхГхВ 482×590×131мм, 28 кг + Зарядный модуль 27 кг + Модуль управления и интерфейсов 7 кг
Стойка 20кВА-80кВА - ШхГхВ 600×1000×1600 мм - 225 кг - от 1 до 4 силовых модулей;
Стойка 20кВА-200кВА - ШхГхВ 600×1000×2000 мм - 290 кг - от 1 до 10 силовых модулей;
Стойка 20кВА-400кВА - ШхГхВ 1200×1000×2000 мм - 560 кг - от 1 до 20 силовых модулей;


Силовой Модуль 50кВа - ШхГхВ 482×590×131 мм, 38 кг + Зарядный модуль 27 кг + Модуль управления и интерфейсов 7 кг
Стойка 50кВА-300кВА - ШхГхВ 600×850×2000 мм - 253 кг - от 1 до 6 силовых модулей;
Стойка 50кВА-500кВА - ШхГхВ 1200×850×2000 мм - 693 кг - от 1 до 10 силовых модулей;


Power-Vision HF модульные (3ф/3ф, 20 кВа-2.2 МВА) - Презентация
HF модульные - модельный ряд.jpg (83.45 КБ) 4791 просмотр


Общие параметры для модулей 20кВА
- Входное напряжение = 204~520 Vac (нагрузка ≤ 50%); 242~520 Vac (50% < нагрузка ≤ 70%); 277V~520 Vac (70% < нагрузка ≤ 100%);
- Входная частота = 40 ~ 70Гц;
- Входной коэф. Мощности PF ≥ 0.99;
- Диапазон напряжения BYPASS ± 20%;
- Выходное напряжение = 380В / 400В / 415В ± 1%;
- Выходная частота = 50 / 60 Hz ± 0.1%;
- Выходной коэф. Мощности PF = 1;
- Крест фактор = 3:1;
- Коэф. Нелинейных искажений ≤3% (при линейной нагрузке), ≤5% (при нелинейной нагрузке)
- Перегрузка инвертора = 105% - длительно; 125% - 10 мин; 150% - 1 мин; 200% - 200мс;
- КПД инвертора ≥ 94%;
- Аккумуляторы: 32 шт / 34 шт / 36 шт / 38 шт / 40 шт (установка с ЖК-дисплея);
- Защита: Короткое замыкание; низкое-высокое напряжение; перегрузка; низкий заряд аккумуляторов; перегрев; авария вентиляторов;
- Шум, ≤ 60 дБ;
- Стандарты: EN62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge); Сертификация РФ;


Общие параметры для модулей 50кВА
- Входное напряжение = 138 ~ 485 Vac;
- Входная частота = 40 ~ 70Гц;
- Входной коэф. Мощности PF ≥ 0.99;
- Диапазон напряжения BYPASS ± 20%;
- Выходное напряжение = 380В / 400В / 415В ± 1%;
- Выходная частота = 50 / 60 Hz ± 0.25%;
- Выходной коэф. Мощности PF = 0,9;
- Крест фактор = 3:1;
- Коэф. Нелинейных искажений ≤3% (при линейной нагрузке), ≤5% (при нелинейной нагрузке)
- Перегрузка инвертора = 105% - длительно; 125% - 10 мин; 150% - 1 мин; 200% - 200мс;
- КПД инвертора ≥ 96%;
- Аккумуляторы: 32 шт / 34 шт / 36 шт / 38 шт / 40 шт / 42 шт / 44шт (установка с ЖК-дисплея);
- Защита: Короткое замыкание; низкое-высокое напряжение; перегрузка; низкий заряд аккумуляторов; перегрев; авария вентиляторов;
- Шум, ≤ 60 дБ;


Стандарты
EN62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge); Сертификация РФ;