огромное "спасибо" за ответ !
vyach-76©mail.ru
огромное "спасибо" за ответ !
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: огромное "спасибо" за ответ !
[ИБП SVP-625] Замените Q4,5,6,7(irf3710); R35,36,39,40 (10 Ом); U3(uln2003). Прозвоните тестером все диоды и транзисторы на плате. Сеть не подключать. Отключите провода от клемм P1,P2 платы. Включите ибп. Проверьте осциллографом что сигнал (затвор-исток, для Q4,5,6,7) есть – узкие прямоугольники 50Гц/12В. Если нет –неисправен ЦП или U4. Если все в норме – подключите провода к P1,P2. Пробный запуск только с электронным предохранителем в бат. цепи. Если нет то обычный слабый предохр..
Тема поднималась пользователем Anonymous 02 апр 2009, 18:42.