Посоветуйте на UPS LP 15-31 горит тревога "BATTERY CHARGER NO FLOAT" на что обратить внимание (зарядное устройство или батареи)...И если батареи 7aH-12V сколько их в одном UPS.
Korchagin1975©mail.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Посоветуйте на UPS LP 15-31 горит тревога "BATTERY CHARG

Сообщение Service Dept. » 04 сен 2008, 14:30

Ваше сообщение не имеет отношения к оборудованию N-Power, но ещё не удалено, поэтому:
http://www.shop.es-t.ru/index.php?targe ... t_id=29829
ИБП 15 кВА - General Electric LP 15-31 UPS
Батарея: 2х240 В/14 Ач
Большинство ИБП средней и большой мощности позволяют провести общую проверку зарядного устройства. Для этого необходимо полностью перезапустить ибп, отключить батареи, проверить что напряжение отключенных батарей не менее 200В, проверить напряжение зарядного устройства – у вас линия из 20АКБ - должно быть примерно ~13,65Вх20шт=273В.
Если при откл акб напр зу в норме а ошибка осталась – тяжёлая проблема или зависла ошибка в ЦП
Если при откл акб напр зу в норме ошибки нет, но при подкл акб ошибка появляется – проверяйте ток заряда и приближается ли напр бат при заряде к 273В со снижением тока –если нет-неисправны акб.
- данные по батареям есть в инструкции
- обратитесь в сервисный центр указанный в инструкции ИБП
- какие батареи установлены в вашем ибп и их состояние вы можете проверить самостоятельно