N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

viks
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:40

N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

Сообщение viks » 08 июн 2015, 23:46

В грозу сгорел UPS N-Power Smart-Vision 1000LT (4акк*45Ач):
разлетелись 6 шт. полевиков IRFZ44V, драйвер IR2153 (те что затертые U8,U9) и 3 резистора по 47 Ом(0.25Вт). Полевики поставил (оригинал не было) IRFZ48N, драйвер - новый IR2153, резисторы заменил на новые. Сейчас при подключении к сети уровень заряда батарей вообще отсутствует индикация а светодиод над кнопкой вкл. часто моргает оранжевым цветом. Пробовал перейти искусственно на батареи (выдергивал питание), их хватало на несколько секунд и все гасло. Батареи проверял - каждая 13 вольт. При работе ИБП от сети на суммарно подключенных батареях суммарное напряжение замерял 61 вольт (суммарно с самих батарей 52в.) Может ИБП их вообще видеть перестал? Вроде как зарядка идет - вентиляторы крутятся..
Подскажите это аккумуляторы вышли из строя или еще что на плате вылетело?
Изображение
При более тщательном осмотре обнаружил пробитый по всем выводам на коротко IRF2807, как заменю - отпишусь!
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

Сообщение Service Dept. » 10 июн 2015, 11:39

Это не Smart-Vision 1000LT. Это Smart-Vision S/SP 1000LT или 1100LT, на наклейке указано.
Вы пишете "их хватало на несколько секунд" -так и должно быть при плохих АКБ/// вы уверены что АКБ исправны? Проверяйте АКБ. Если подозрение на ЗУ проверяйте напряжение (см ниже) и ток зу.
Если все детали проверены ок и не работает, то остаются плата логики синусоиды и ЦП.
Smart-Vision S/SP 1000LT или 1100LT -линия АКБ 4шт тоесть напр зу макс примерно 54В float 56В boost (на исправных АКБ). Когда АКБ высохли или отключены то тестер может больше показать в тч до 60В /
viks
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:40

Re: N-Power Smart-Vision S1000LT ремонт после грозы.

Сообщение viks » 11 июн 2015, 23:21

Да, Вы правы, это N-Power Smart-Vision S1000LT. Просто опечатался видимо. После замены IRFZ44V на IRFZ48N(на одной стороне: LMQ2, LMQ3, LMQ4, LMQ6, LMQ7, LMQ8), замены IRF2807(U2), L7812CV(U3), IR2153(U8,U9), положительных результатов так и нет: тест на батареях UPS не проходит (отключается). Так же значительно сильно стали греться радиаторы под смененными полевиками. Хоть и сказано что данные полевики являются полным аналогом сгоревшим, но предельное напряжение на них составляет 55в, а не 60в как у IRFZ44V, а при подключении UPS к сети два полевика просто сгорели, так же пробивает и IRF2807(U2).
Батареи до случившейся поломки работали исправно (хватало работы на несколько часов).
Подскажите на что стоит обратить внимание еще?
viks
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:40

Re: N-Power Smart-Vision S1000LT ремонт после грозы.

Сообщение viks » 13 июн 2015, 22:28

Выпаял и проверил все релюшки(К1, К2, К3, К4, К5 -бывает после броска напряжения привариваются контакты) - все в норме. Обнаружил пробитый диод 1N4007(D6)-заменил.
Проверил каждый аккумулятор - в норме.
В итоге: заказал всю сгоревшую силовую электронику(оригинал). Жду..
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

Сообщение Service Dept. » 16 июн 2015, 19:13

Уже было отвечено _Если все детали проверены ок и не работает, то остаются плата логики синусоиды и ЦП. ////Обычно лучше сначала бат режим чинить.Осциллографом обычно сигналы на затворах меряют в бат режиме перед подсоединением трансформатора к силовым транзисторам. +в бат цепь предохр обычные послабее и/или/электронные лучше ставить на тестовые старты.
Сдавайте в ремонт. Пока они принимаются но вообще сняты с произодства уже неск. лет.
viks
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:40

Re: N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

Сообщение viks » 17 июн 2015, 02:00

Плата логики это та что белой краской залита? И куда сдавать(адрес сервиса по N-Power)?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

Сообщение Service Dept. » 17 июн 2015, 12:43

да
_(495)956-1919 http://www.380v.ru/n-power/contacts
viks
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:40

Re: N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

Сообщение viks » 23 июн 2015, 11:33

а можно просто взять и купить эту плату? какая ее цена?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

Сообщение Service Dept. » 26 июн 2015, 12:22

нет.
viks
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:40

Re: N-Power Smart-Vision 1000LT ремонт после грозы.

Сообщение viks » 28 июн 2015, 12:31

почему нельзя?

Вернуться в «Smart-Vision»