Купил N-Power P-600, подержал 12 ч. включенным. Подключил к

Дмитрий

Купил N-Power P-600, подержал 12 ч. включенным. Подключил к

Сообщение Дмитрий » 23 сен 2005, 00:44

Купил N-Power P-600, подержал 12 ч. включенным. Подключил к нему системный блок и ЭЛТ-монитор 15”. Вынимаю сетевую вилку – все мгновенно выключается. Отнес прибор в сервисный центр фирмы, где покупал. Там подключили-отключили – держит! Но что мне сделать, чтобы и у меня заработал, они, к сожалению, не знают. Пожалуйста, подскажите, что в системном блоке может мешать работе P-600. Заранее большое спасибо.
dv_ivanoff©mail.ru
Даниил А.

Re: Купил N-Power P-600, подержал 12 ч. включенным. Подключи

Сообщение Даниил А. » 23 сен 2005, 11:23

Та же проблема наблюдалась с некоторыми мощными комп. б.п. 550W. Ток в цепи нагрузки (б.п.) в момент переключения записывался осциллогр. Пусковой ток =20А. Средний ток электронной защиты инвертора (например SV1000) 10-15А (макс. рабочий ~ 4А). Т.е. это перегрузка для ИБП в момент переключения сеть->инвертер. Мы действительно не знаем как ведёт себя ваш блок питания сист. блока. Может имеет смысл привезти сист. блок и попытаться разобраться в проблеме.
-так же некоторые мониторы при запуске могут иметь большой пусковой ток. Отдельно подключая нагрузки и другие сист.б. проверьте что проблема возникает именно с данным б.п..
-снизить нагрузку
-пилоты и фильтры после лин-интерактивных ибп ставить не рекомендуется
-ещё раз проверьте работу ИБП и АКБ с любой активной нагрузкой (P-600: Pmax=320W)
adv©n-power.ru
Дмитрий

Re: Купил N-Power P-600, подержал 12 ч. включенным. Подключи

Сообщение Дмитрий » 23 сен 2005, 11:51

Большое спасибо.


Тема поднималась пользователем Anonymous 23 сен 2005, 11:51.