Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два вентил

Роман

Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два вентил

Сообщение Роман » 19 апр 2008, 12:49

Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два вентилятора последовательно, отключение вентилятора при нагрузке 0%)?
fdroman©rambler.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве

Сообщение Service Dept. » 29 апр 2008, 16:36

- уменьшение потока воздуха приведёт к снижению порога перегрузки ибп или поломке ибп
- отключение вент. при нагр 0% нет т.к. даже в этом режиме силовые элементы греются (в т.ч. зу). (КПД ONLINE ибп максимален при наибольшей загрузке ибп.)
- возможно использование сверхтихих вентиляторов например <SAF-S84-E1> Ultra Silent
Павел

Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве

Сообщение Павел » 12 июн 2008, 16:56

Отключение вентиляторов у ИБП повредит только в том случае, если температура вырастет выше дозволенного предела, а в остальном - без разницы!
biocore©yandex.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Можно ли сделать Master-Vision 1кВа менее шумным (два ве

Сообщение Service Dept. » 16 июн 2008, 10:52

В любой серверной кондиционеры поддерживают заданную температуру воздуха – отключите там во всех ибп вентиляторы и посмотрите что будет.


Тема поднималась пользователем Anonymous 16 июн 2008, 10:52.