Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выдает о

Роман

Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выдает о

Сообщение Роман » 21 авг 2006, 15:21

Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выдает ошибку "Short Circus"и пищит как ненормальный. Звук я отключил. Что это такое и как с этим бороться? Подскажите, пожалуйста.
r1457©mail.ru
Даниил А

Re: Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выда

Сообщение Даниил А » 21 авг 2006, 15:51

По сложным вопросам просьба звоните - тел. (495)9561919*106
adv©n-power.ru
Даниил А

Re: Добрый день! Есть Power Vision 3F на 60 кВА. Сейчас выда

Сообщение Даниил А » 21 авг 2006, 16:02

"Short Circuit" -перегрузка/КЗ на выходе.
Снизить нагрузку до допустимого уровня! Перейти в эл. байпас. Перезапустить инвертор.
Проверить нет ли в нагр. оборуд с больш. импульсн./пусковыми токами.
adv©n-power.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 21 авг 2006, 16:02.