Power-Vision HF Без нагрузки выдаёт ошибку FAULT

Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Power-Vision HF Без нагрузки выдаёт ошибку FAULT

Сообщение Service Dept. » 23 май 2016, 14:31

На странице [http://www.ибп.рф/catalogue/power-ups/power-vision-hf#comment-116]
(ибп.рф - Главная Каталог продукции ИБП большой мощности Power-Vision HF)

добавлено сообщение
"
0 #3 Александр Владимиров 20.05.2016 20:54
...Power-Vision HF Без нагрузки выдаёт ошибку FAULT - T Reactive Abnormal, и ИБП отключается в режим демо.
При перезагрузке и подаче нагрузки (включение автомата output)- происходит короткое замыкание и автомат BYPASS выбивает.
Что скажете по этому поводу? Вызвать сервис невозможно. Потому как аппарат стоит на посольстве в Нигерии."


ОТВЕТ СЦ
______
просьба отвечать на tech [соб] n-power.ru
Сообщите пожалуйста полное название и серийный номер ИБП
наиболее вероятно у вас :
- авария изза грязи и высокой температуры в помещении
- перегрузка/кз на выходе (это возможно даже без нагрузки например изза неисправных кабелей, автоматов или неправильного внешнего байпаса и тп.)
дополнительно рекомендуется проверить АКБ и зу

варианты
1,2 несмотря что это очень далеко возможно рассмотреть вопрос по выезду инженера или привоз ИБП в ремонт к нам //бывает и из Владивостока возили и тп большие расстояния// или нужно точное подтверждение что это невозможно от вас.
3 звоните с места (где ибп) может удастся разобраться
4 сделать проверки:
-проверьте вых автоматы, кабели, паспортные мощности нагрузок нет ли перегрузки+мерять ток клещами.
-внешнего байпаса нет?
-сообщить нам полное название и серийный номер, историю т.е. сколько работал он. проверить что акб правильные и правильно подключены
- открыть его и осмотреть нет ли горелого, грязь продуть всю компресором
-осмотр проверка_ вентиляторы предохранители
-проверить что кондиционер в помещении рассчитан правильно
-полностью откинуть от него выходные кабели и перезапустить полностью по инструкции
если авария повторяется –в ремонт
если все ок то нагружать постепенно наращивая нагрузку +каждый раз проверять (что уровень нагрузки в норме+ что работает нормально) в обоих режимах сеть/акб

Вернуться в «Power-Vision HF»