Неисправность инвертора

lyoxa
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2015, 13:12

Неисправность инвертора

Сообщение lyoxa » 07 авг 2015, 13:16

Подскажите, в чем дело. ИБП перескакивает с инвертора на резервную линию и обратно. На выходе одной из фаз 110В.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Неисправность инвертора

Сообщение Service Dept. » 10 авг 2015, 11:56

-полностью отключите нагр. или переведите на ручной байпас.
-перезапустите ИБП согл инструкции но включайте только главный вход (резервный не включать). АКБ не включать.
-звоните в СЦ и сообщите/или пришлите по почте tech соб n-power.ru/ все сообщения на экране и параметры на экране.
-сообщите полное название и серийный номер ИБП, все данные по АКБ, срок работы системы.
lyoxa
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2015, 13:12

Re: Неисправность инвертора

Сообщение lyoxa » 11 авг 2015, 15:10

ИБП N-Power серии Safe-Power EVO № U130251 80 кВт. Активная нагрузка 25 кВт.
Переодически с частотой 1,5 - 2 сек. напряжение одной из фаз инвертора падает до
107В. Происходит запирание инвертора и коммутатор переключает напряжение нагрузки
на внешнюю сеть. Когда напряжение в фазе восстанавливается коммутатор переключает нагрузку на инвертор.
Такая работа ИБП начинается после прошествия некоторого времени после включения ИБП.
В какой последовательности происходит падение напряжения по фазам выясним позже. Информация об ошибках не высвечивается.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Неисправность инвертора

Сообщение Service Dept. » 12 авг 2015, 18:26

_______________
Проверка которую я вам советовал (см выше) и которую вы не сделали могла бы (грубо)позволить узнать что сломано-статический переключатель, логика инвертора или сил часть инвертора или что то другое (бп или питание инвертора). Но независимо от этой проверки вам треб. обычный осмотр:
- открыть /чистить ИБП /проверка вентиляторов&предохранителей/конденсаторов.
Если всё в норме но при старте ИБП без нагрузки та же авария то треб. ремонт ИБП.
(Также рекомендуется проверить "110Вольт" на выходе осциллографом.ПО КАКОЙ ФАЗЕ СБОЙ? Точно проверить что обе др. фазы ОК.)