Купили UPS Safepower EVO 40kVA, при включении инвертора, свитч на переключается на инвертор, а отстается работать на резерве. На дисплее есть сообщение что UPS Master, хотя по инструкции етот режим для паралельной работы. Как с етим боротся, упс отдельно стоящий. Спасибо.
jurij.t©szmariga.lv
Даниил А.

Re: Купили UPS Safepower EVO 40kVA, при включении инвертора,

Сообщение Даниил А. » 03 апр 2006, 18:24

Если инвертер запускается и работает но статик свитч переходит на резервную линию:
- проверьте что переключатель "forced transfer to reserve" отключен
- Включите ибп полностью cогл. инструкции, вкл инвертер, вкл акб. ЗАТЕМ отключите вход выпрямителя и вход резерва
Если ст.свитч переключил выход на инвертер то ваш ибп работает (сконфиг.) в интерактивном (а не онлайн) режиме.
SafePower EVO сконфигурированный для одиночной работы, должен выдавать надпись U.P.S. Master.
adv©n-power.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 03 апр 2006, 18:24.