ИБП N-Power Safe-Power Evo 50кВА

Булат
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 10:33

ИБП N-Power Safe-Power Evo 50кВА

Сообщение Булат » 20 мар 2014, 10:36

Здравствуйте
18.03.2014 произошло кратковременное отключение линии электропередач, на что ИБП Power SafePower Evo 50КВА сер.№U12711008 не отработал, в следствии обесточив здание АБК.
1)На дисплее ИБП не горел ни один светодиод.
2)Тестовые надписи на дисплее ИБП не фиксировали неисправности, при этом на дисплее высвечивалась надпись «перезапустите инвертор»
Далее после возобновления подачи электроэнергии на 4 полюсном автомате IEK C63А шкафа вода питания ИБП, сработал автомат IEK C63А. После повторной подачи путем заряжения автомата IEK C63А ИБП запустился в штатном режиме, но с периодическими переключениями (примерно 15 минут) на статический байпас. Без фиксации на дисплее ИБП внештатных ситуации, но с сопровождением звуковым сигналом.
При замере токовыми клещами потребляемого тока нагрузки на каждой фазе были получены следующие результаты :
А: 34А
B:35А
С:47А
Аватара пользователя
alex
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 20:54

Re: ИБП N-Power Safe-Power Evo 50кВА

Сообщение alex » 20 мар 2014, 15:41

Добрый день.

Мы пробили ваш серийный номер по базе, и нашли вот такой:
ИБП SafePower Evo 50КВА сер. № 1271008 (ноябрь 2008 г, Татарстан).

Сер. номер отличается от вашего на 1 цифру.

Пожалуйста, проверьте и подтвердите!

Предположительная причина неполадки: выход из строя аккумуляторных батарей и их полная деградация и разряд за время эксплуатации устройства.

В любом случае, позвоните в наш сервисный центр 495 956-19-19 доб. 112 или напишите письмо вот сюда: tech@n-power.ru

Также советую посмотреть вот этот раздел:
мощный трехфазный бесперебойный блок питания

Также можете прислать ваши контакты сюда на форум. Мы свяжемся с вами.
Век живи - век учись!
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: ИБП N-Power Safe-Power Evo 50кВА

Сообщение Service Dept. » 21 мар 2014, 13:25

Заголовок сообщения: ИБП N-Power Safe-Power Evo 50кВА
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 10:36

Зарегистрирован: 20 мар 2014, 10:33
Сообщения: 1
Здравствуйте
18.03.2014 произошло кратковременное отключение линии электропередач, на что ИБП Power SafePower Evo 50КВА сер.№U12711008 не отработал, в следствии обесточив здание АБК.
1)На дисплее ИБП не горел ни один светодиод.
2)Тестовые надписи на дисплее ИБП не фиксировали неисправности, при этом на дисплее высвечивалась надпись «перезапустите инвертор»
Далее после возобновления подачи электроэнергии на 4 полюсном автомате IEK C63А шкафа вода питания ИБП, сработал автомат IEK C63А. После повторной подачи путем заряжения автомата IEK C63А ИБП запустился в штатном режиме, но с периодическими переключениями (примерно 15 минут) на статический байпас. Без фиксации на дисплее ИБП внештатных ситуации, но с сопровождением звуковым сигналом.
При замере токовыми клещами потребляемого тока нагрузки на каждой фазе были получены следующие результаты :
А: 34А
B:35А
С:47А
____________Все работы должны проводиться только по согласованию с СЦ____________
Safe-Power Evo 50кВА
_вероятно перегрузки или переход на эл.байпас изза проблем в сети при условиях неиспр/исчерпанных АКБ
1 перевести ИБП на ручной байпас согл. инструкции
2 открыть - внутр. осмотр всего ИБП, чистить компрессором (или пылесосом на выдувание), проверить вентиляторы
3 проверить все предохр. в т.ч. вентиляторные
4 проверить АКБ (Кулон 12М и тп.) Если неиспр или срок годности завершён -заменить АКБ
5 Проверить журнал ИБП.
6 подать питание на ИБП - проверить работу вентиляторов (вых. ИБП отключен, нагр. остаётся на байпасе)
7 вкл ИБП полностью (запустить инвертор). проверить работу ИБП без нагр во всех режимах (вых. ИБП отключен, нагр. остаётся на байпасе)
8 проверить величину нагрузки -тип, мощность (налич пуск токов) и распред токов по фазам , если ОК то->
9 перевести ИБП с ручного байпаса на обычный режим согл инструкции _проверка что сетевой режим в норме
10 теперь проверить батарейный режим - отключить вх сеть (или только автомат Rect Input на ИБП), разряжать АКБ до 10-30% уровня зар. по показ на экране ИБП - измерить полученное время автономии. Сравнить это время с расчётным (http://www.380v.ru/calc/)-тем самым проверяется автон. режим и оценивается ёмкость АКБ.
11 Если осталась проблема "периодич. переключения (примерно 15 минут) на статический байпас" то надо разделить в чём проблема в нагрузке или в ИБП.
--для проверки нагр. см. журнал ИБП (там может фиксир. перегрузка), если есть то смотреть записи мониторинга ИБП, а также надо ставить анализатор сети на выходе и подробно записать токи/мощн (в тч испульсные /inrush current) потребляемые нагрузкой
--если проверено что АКБ и нагрузка в норме а эта проблема остаётся то надо чинить ИБП _ по всем вопросам обращ. пожалуйста по почте tech [соб.] n-power.ru

Замечания:
1 Автомат по входу для safeEvo50kVA - C100. Если взять ниже - номинальная нагр. снижается.
Так же см почту.
Булат
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 10:33

Re: ИБП N-Power Safe-Power Evo 50кВА

Сообщение Булат » 21 мар 2014, 14:34

ср.№ наш. Извините опечатка :)
спасибо за вашу качественную работу, очень признательны


Хажиев Булат Баязитович инженер ООО "АВВ плюс"