Доброго времени суток.
Приобрели бесперебойник N-power Mega-Vision 2000LT. В описании указано, что его встроенный зарядник обеспечивает ток заряда АБ 9,6А. При заряде АБ 100А/ч зарядник выдавал ток 4,1А. Можно ли ток заряда довести до заявленного.
С уважением, Михаил
Изменение зарядного тока
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Изменение зарядного тока
/////////////////////
Ток максимален в начале заряда. Допускается уменьшение тока в течение роста напряжения зар. устр..
Резкой границы между двумя режимами нет (режим заряда пост. током, режим зар. пост. напряж.).
1_ какое напряжение на АКБ при зар. токе 4,1А?
2_ Отключите сеть. Полностью разрядите АКБ (до 10В на 1 АКБ). Включите сеть. Измерьте ток. Какой ток?
3_ Сообщите тип/марку/ (сколько времени в эксплуатации) АКБ?
Ток максимален в начале заряда. Допускается уменьшение тока в течение роста напряжения зар. устр..
Резкой границы между двумя режимами нет (режим заряда пост. током, режим зар. пост. напряж.).
1_ какое напряжение на АКБ при зар. токе 4,1А?
2_ Отключите сеть. Полностью разрядите АКБ (до 10В на 1 АКБ). Включите сеть. Измерьте ток. Какой ток?
3_ Сообщите тип/марку/ (сколько времени в эксплуатации) АКБ?
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:05
Re: Изменение зарядного тока
Доброе утро.
1. Напряжение при зарядном токе 4,1А было 104В.
2.Батарея разряжалась до 99В током 3,6А. При включении сети зарядный ток держался 4,6А в течение примерно 20 минут, затем начал плавно спадать.
3. АБ Leoch DJM12100, 100 А/ч новая, выпуска ноябрь 2012г., отформована.
С уважением, Михаил.
1. Напряжение при зарядном токе 4,1А было 104В.
2.Батарея разряжалась до 99В током 3,6А. При включении сети зарядный ток держался 4,6А в течение примерно 20 минут, затем начал плавно спадать.
3. АБ Leoch DJM12100, 100 А/ч новая, выпуска ноябрь 2012г., отформована.
С уважением, Михаил.
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: Изменение зарядного тока
_____________
ИБП исправен.
Если числоАКБ =8шт то по вашим данным нагрузка около 300Вт, время автономии около 1суток, время разряда мало, тоесть батареи почти не разряжались. Батареи почти полностью заряжены; это конец кривой заряда, а в конце заряда ток меньше максимального. Если вам нужно измерить макс. ток заряда,
1_ зарядите АКБ 12 часов. (На заряженных АКБ напряжение ~=110VDC, ток~10..300мА)
2_ откл. вх сеть. ИБП должен работать в автономном режиме в течение рассчетного времени автономии (для вас _около 1суток).
3_ включите вх. сеть. Измерьте ток заряда APPA137 и тп.
ИБП исправен.
Если числоАКБ =8шт то по вашим данным нагрузка около 300Вт, время автономии около 1суток, время разряда мало, тоесть батареи почти не разряжались. Батареи почти полностью заряжены; это конец кривой заряда, а в конце заряда ток меньше максимального. Если вам нужно измерить макс. ток заряда,
1_ зарядите АКБ 12 часов. (На заряженных АКБ напряжение ~=110VDC, ток~10..300мА)
2_ откл. вх сеть. ИБП должен работать в автономном режиме в течение рассчетного времени автономии (для вас _около 1суток).
3_ включите вх. сеть. Измерьте ток заряда APPA137 и тп.