Сообщение Pavel N » 04 янв 2012, 15:05

Добрый день! Подскажите плз: к ИБП подключен газовый котел, мощность которого (указана в документации) 120Вт. При просмотре параметров ИБП на странице с нагрузкой он показывает всё по нулям(котел работает при этом). Если к ИБП подключить лампу на 100Вт, то начинает показывать нагрузку порядка 150-180 Ватт, т.е. котел в таком режиме потребляет 50-80 Ватт. ИБП просто не различает настолько малую нагрузку, или это неисправность? Корректно ли он отработает при такой нагрузке в случае аварии в сети электроснабжения? При проверке(отключении фазового автомата) ИБП нормально переходит на режим работы от батарей.
И ещё 2 вопрос: мигает значок Line, периодически раздаётся одиночный писк. Розетка, в которую подключен ИБП, не заземлена(т.е. скорее всего из-за этого и мигает, и пищит). Чем чревата такая работа источника?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power MEV-1000LT не видит нагрузку

Сообщение Service Dept. » 09 янв 2012, 17:16

MEV-1000LT
1_ ИБП исправен, работает корректно. В нём есть предустановленный порог мощности нагрузки (около 60Вт), если мощность нагрузки меньше этого порога, то на экране должно отображаться 0Вт. Наличие этого порога связано с опциональной функцией «green mode/экономия электроэнергии»(в поставляемых в наст. время ИБП данная функция отключена).
2_ [мигает значок Line, периодически раздаётся одиночный писк] Эта индикация означает ошибку «site wiring fault/ошибка во внешней проводке», в вашем случае ошибка в отсутствии земли. Чем такая работа чревата зависит только от нагрузки, например для комп. оборуд. это все равно. Для многих типов котлов тоже всё равно, если вы в обоих режимах проверили работу котла и всё в порядке можете использовать систему как есть. Чтоб быть увереным, проверьте сетевые требования вашего котла по инструкции/у поставщика котла.

------замечание-------
Но есть котлы которые виснут и дают ошибки при отсутствии земли, при перепутаных фазе и нейтрали и др. Если у вас все в порядке к вам это не относится, но ниже повторён ответ (см форум) для этих случаев:
Для более половины типов котлов особенностей при подключении к линии питания в т.ч. к ИБП нет, тоесть они могут работать без земли, с плохой землёй или даже без земли и нейтрали (от двух фаз если это линейное напр. 220В), если нейтраль не глухозаземлённая.
Но есть котлы которые требуют выполнения условий для проводников питающей линии:
1 нейтраль, фаза, земля, подключены строго правильно к котлу
2 нейтраль глухозаземлённая
3 надёжный очаг заземления
4 при питании котла от устройств гарантир. электропитания (например от ДГУ, ИБП) условия 1-3 должны выполняться для обоих режимов: сетевого и автономного.
((Это без учёта главного требования = стабильное защищенное чистое синусоидальное напряжение
но к вашему вопросу про заземление это не относится))

Если проблемы при подкл. котла к ИБП возникли рекомендуется:
- Для выполнения требований 1-3: временно подключить котёл к розетке (или клеммам РЩ) мимо ИБП и убедиться что котёл исправно работает. Проверить (и отметить) с помощью тестера и индикат. отвертки где в розетке (и на вилке котла) фаза, нейтраль, земля.
- Для выполнения требования 4: включить в эту проверенную розетку ИБП, проверить и отметить в выходной розетке ИБП фазу, нейтраль, землю. Отключить питание ИБП фазным автоматом в щите и проверить что в батарейном режиме в выходной розетке ИБП фаза, нейтраль, земля так же в норме. Подключить котёл к ИБП со строгим соблюдением фазы, нейтрали, земли.

Замечание:
Некоторые ИБП отвечают этим требованиям.
Некоторые ИБП (для выполнения этих условий) требуют модификации (например если ИБП имеет входное реле которое в батарейном режиме разрывает нейтраль).