MEV-2000

barmaley
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 07:45

MEV-2000

Сообщение barmaley » 20 дек 2011, 07:54

Оставили MEV-2000 с подключенным к нему компом и отключили электричество на ночь,утром он не включился,при работе только от батарей выдает на выходе нормальное напряжение,цепляли комп,как только подключаем 220 на вход появляется ошибка 04 и пищит.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: MEV-2000

Сообщение Service Dept. » 21 дек 2011, 19:54

MEV-2000 с подключенным к нему компом
Ошибка 04 –обычно неисправен инвертор, но если инвертор нормально работает в батарейном режиме а в сетевом не работает, то м.б. неисправен выпрямитель или ЗУ или перегрузка. Если прямоугольник «inverter» гаснет в сетевом режиме (при отсутствии перегрузки) и ИБП переходит на байпас или обесточивает выход – ИБП неисправен - сдавать в ремонт.
Igorts_2009
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2023, 21:25

Re: MEV-2000

Сообщение Igorts_2009 » 20 май 2023, 21:40

Здравствуйте! MEV-2000 через 10 сек. после включения подает непрерывный звуковой сигнал, при этом на дисплее мигает значок battery. Если смотреть в это время показатели напряжения батареи, то оно постоянно возрастает с 108V на 1 ед., в определённый момент напряжение перескакивает до 133V и дальше не растёт. Бывает, что писк прекращается самопроизвольно и загорается Normal. А потом опять то же самое. Ибп стартует на холодную. Напряжение на выходе по показаниям дисплея есть, на практике не успел проверить - хотел разбить молотком и выкинуть)) Напряжение в цепи внутренних батарей до подключения к колодке 103V. Подскажите, это поломка в ИБП или какая-то из батарей дает пробой или коротит? Есть ли смысл ремонтировать? Если да, то куда посоветуете обратиться в г. Краснодар? Спасибо!
SaaVAge
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 окт 2023, 10:40

Re: MEV-2000

Сообщение SaaVAge » 11 окт 2023, 10:51

Здравствуйте! MEV-2000 ERT. После замены уставших батарей (8 штук во внешнем блоке батарей) 12В 7Ач на новые 12В 7,2Ач ИБП стартует, ошибок не выдает, но при этом постоянно моргает значек Bеttery . Иногда спонтанно маргание пропадает, но батареи по индикации не заряжаются.Индикатор заряда показывает 0-25, при этом батареи заряжены. г.Самара.

Вернуться в «Mega-Vision»