Бесперебойник N-power Mega-vision MEV-1000 LT при пропадании

Олег

Бесперебойник N-power Mega-vision MEV-1000 LT при пропадании

Сообщение Олег » 09 апр 2011, 21:58

Бесперебойник N-power Mega-vision MEV-1000 LT при пропадании внешнего питания корректно сворачивает операционную систему на сервере Windows 2003 (к которому подключен), выключает сервер и отключается сам согласно настроек, выставленных в программе управления ИБП. Проблема в том, что MEV-1000 LT выключается не полностью (остаются гореть светодиод "Warning" и синий светодиодный столбик на лицевой части аппарата). При появлении внешнего питания бесперебойник не включается и, соответственно, не запускается сервер. Как сделать так, чтоб при пропадании внешнего питания бесперебойник полностью отключался (а не высаживал батареи до конца своей красивой иллюминацией), а при появлении внешнего питания автоматически включался?!
master_911©list.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Бесперебойник N-power Mega-vision MEV-1000 LT при пропад

Сообщение Service Dept. » 26 май 2011, 19:22

email 06.05.2011
Обнаруженная ошибка ПО UPSmart (Проблема: при программном отключении ИБП через ПО UPSmart – светодиодная и экранная индикация не отключается, при восстановлении питания ИБП не запускается автоматически полностью) будет исправлена во всех новых поставках оборудования.
Решение проблемы:
I
Используйте исправленное ПО UPSmart
http://www.стабилизатор.рф/download/11-software/24-upsmart212
II
Используйте ПО UPSilon2000.


Тема поднималась пользователем Anonymous 26 май 2011, 19:22.

Вернуться в «Mega-Vision»