MEV-6000 RMLT ошибка 89

den4ikmega
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 01:08

MEV-6000 RMLT ошибка 89

Сообщение den4ikmega » 25 окт 2023, 01:21

MEV-6000 RMLT длительное время (несколько лет) использовался как стабилизатор, постоянно включенный в сеть. Недавно после отключения сети не запустился - высохли батареи. После замены батарей при включении пищит и пишет ошибку 89, после нескольких секунд выключается. В мануале не нашел такого кода ошибки
den4ikmega
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 01:08

Re: MEV-6000 RMLT ошибка 89

Сообщение den4ikmega » 25 окт 2023, 18:54

В общем 89 ошибка - низкое напряжение батарей видимо
Пробило один диод шоттки на плате управления, контроллер видел 33в на аккумуляторах вместо 260в
После замены диода всё работает

Вернуться в «Mega-Vision»