При отключении внеш питания ибп выключается
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 20:04
При отключении внеш питания ибп выключается
МЕГА вижн кажись 3 кВт. С подключёнными 8 аккумами. Долгое время служил верой и правдой (три года). Сегодня вырубили свет и ибп тоже выключился вместо того чтоб перейти на резервное питание и пикать. Подумал что сдохли Аккумы и не хватает но нет: проверил каждый , все выдают под 13 вольт . И собственно что делать?
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: При отключении внеш питания ибп выключается
___
По MEV 3kVA LT.
Неисправны аккумуляторы.
Вы измерили для кажд.отключенного аккумулятора Напряжение (Вольты) а не Ёмкость(Ампер*часы).
Проверяйте ёмкость нагруз. вилкой и тп.(пример приборов - наберите здесь в поиске Кулон 12М )
Если хотите оценить ёмкость по напряжению - то под нагрузкой напряжение на каждом исправном аккумуляторе не должно просесть ниже 10Вольт. (ну или ниже 80Вольт для вашей сборки из 8АКБ; при напр <=80В MEV 3kVA LT и должен отключаться)
///так же проверьте что инвертор запущен а то некоторые забывают его включить. Проверьте работу ЗУ - при откл линии АКБ напр. ЗУ 110Вольт. Также проверьте вентиляторы, откройте ИБП, очистите компрессором аккуратно.///Если всё что выше проверили_исправно включая АКБ но авария остаётся значит в ремонт.///
По MEV 3kVA LT.
Неисправны аккумуляторы.
Вы измерили для кажд.отключенного аккумулятора Напряжение (Вольты) а не Ёмкость(Ампер*часы).
Проверяйте ёмкость нагруз. вилкой и тп.(пример приборов - наберите здесь в поиске Кулон 12М )
Если хотите оценить ёмкость по напряжению - то под нагрузкой напряжение на каждом исправном аккумуляторе не должно просесть ниже 10Вольт. (ну или ниже 80Вольт для вашей сборки из 8АКБ; при напр <=80В MEV 3kVA LT и должен отключаться)
///так же проверьте что инвертор запущен а то некоторые забывают его включить. Проверьте работу ЗУ - при откл линии АКБ напр. ЗУ 110Вольт. Также проверьте вентиляторы, откройте ИБП, очистите компрессором аккуратно.///Если всё что выше проверили_исправно включая АКБ но авария остаётся значит в ремонт.///
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 20:04
Re: При отключении внеш питания ибп выключается
Открыл ибп, почистил, и увидел что один транзистор (ну или как он там называется) просто развалился. Может это и есть причина. А подскажите куда надо обратиться по поводу ремонта и проверки если я живу в г.Воронеже. Спасибо
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: При отключении внеш питания ибп выключается
__
Насколько знаю_нет в Воронеже СЦ Эн-Пауэр.
Или позвоните уточните у менеджеров где ближайший сц --телефоны см. -- 380v.ru контакты
Либо транспортной компанией сдать в московский сц.(предварительно договоритесь с нач. сц. о пересылке)
Насколько знаю_нет в Воронеже СЦ Эн-Пауэр.
Или позвоните уточните у менеджеров где ближайший сц --телефоны см. -- 380v.ru контакты
Либо транспортной компанией сдать в московский сц.(предварительно договоритесь с нач. сц. о пересылке)
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 20:04
Re: При отключении внеш питания ибп выключается
Свозил аккумуляторы на проверку. Из 8 шесть не держат нагрузку. Расстроился. Теперь новые надо покупать, а это 75 тыс. Вариантов нет? И эти шесть уже все задохли на выброс? Может подскажет кто?
- Сообщения: 329
- Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
- Откуда: МОСКВА
- Контактная информация:
Re: При отключении внеш питания ибп выключается
_
Ставьте меньше ёмкость например 35...42Ач (меньше не рекомендуется).
Ставьте меньше ёмкость например 35...42Ач (меньше не рекомендуется).