N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

tramps
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 22:37

N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение tramps » 13 фев 2015, 22:49

Добрый день.
Есть N-Power Mega-Vision 1000LT. Подключаю в сеть под нагрузку. Без внешнего АКБ стабилизация работает нормально. При подключении внешней АКБ отключается питание и стабилизация нагрузки. Постоянно горит желтый светодиод. Возможно неправильно подключена полярность на АКБ, Коричневый провод - плюс, синий - минус. В чем еще может быть проблема?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение Service Dept. » 16 фев 2015, 11:41

___
Mega-Vision 1000LT
Сообщите серийный номер ИБП. Сообщите все данные по нагрузке и аккумуляторам. Сколько ИБП работал нормально. Если он не новый-надо проверять вентилятор//чистить грязь - может по аварии вентилятора или по превыш темпер изза пыли -жёлтый светодиод горит.
На экране горят квадраты "Line" "INV" и внизу"BATTERY" в сетевом режиме?
Проверьте что все силовые проводники цепи АКБ ни касаютося (не соединены) никаких посторонних проводников(Земли, нейтрали и тд.).

Если При подключении АКБ отключается выход ИБП то на нагрузке 0 Вольт -при чем здесь откл стабилизации?
(отключение стабилизации - это когда напр на вых ИБП есть но скачет - на этом ИБП такой проблемы вообще никогда не было)
(по проводам АКБ -" Коричневый - плюс, синий - минус. "-это правильно- см руководство пользователя: Батарейный стандартный кабель: красный(белый, коричневый)– плюс; чёрный(синий) – минус; жёлто-зелёный(если есть) -земля/корпус батарейного кабинета/стелажей если они есть, если нет то ни к чему не подключается/заизолировать.)
tramps
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 22:37

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение tramps » 29 мар 2015, 12:54

Cерийный номер NM012491L174. Нагрузка простой РС и монитор.Аккумуляторная батарея Volta ST12-65 (12В, 65Ач, AGM). ИБП в эксплуатации не был. Сразу же при подключении не давал питания на нагрузку. При отключенной АКБ работает в режиме стабилизатора, горит зеленый светодиод на экране горят квадраты "Line" "INV", мигает внизу"BATTERY" и есть питание на нагрузку. При подключенной АКБ горит желтый светодиод на экране горит квадрат "Line", мигает внизу"BATTERY" и нет питания на нагрузку.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение Service Dept. » 01 апр 2015, 12:56

___
1шт АКБ это нарушение условий эксплуатации.
Mega-Vision 1000LT работает только с 36В бат кабинетом (3шт*12В последовательно ///AGM свинц-кисл).
См инструкцию.
tramps
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 22:37

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение tramps » 15 янв 2019, 20:10

Добрый день. ИБП вено служил почти три года. Но сейчас появились некоторые глюки. Время от времени включается желтый светодиод и начинается частый писк, который продолжается 1-2 минуты. Питание на котел не прерывается. Затем все возвращается в нормальный режим. На индикаторе вроде как бы все без изменений. В чем может быть проблема?
tramps
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 22:37

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение tramps » 15 янв 2019, 20:51

Можно ли ставить автомобильные АКБ?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение Service Dept. » 16 янв 2019, 13:33

**** Mega-Vision 1000LT
1 Да такая индикация обычно бывает при неисправных АКБ (при проверках не забудьте чистить компрессором, проверить вентилятор, проверьте что ЗУ выдаёт около 41 Вольт ) Проверяйте-меняйте АКБ. Сначала ИБП надо проверить с заведомо исправными АКБ.
2 Насчёт " ставить автомобильные АКБ "
Кратко говоря -для вашей линейки 36VDC -допускаетися, но не рекомендуется -это вопрос неполной совместимости по режимам и ответственности при авариях (производитель автомобильной АКБ, если не пишет в тх что она предназначена для ИБП, то и не несёт никакой ответственности/гарантии) и обслуживание (строгий контроль тока , напр, темпер, вопрос недозаряда и чаще надо мерять напр. на каждой АКБ и др.).
Также отвечали здесь:
- статья Технические статьи - Батареи для ИБП и автомобильные аккумуляторы. В чем различие?
[http://www.380v.ru/reference/tech-articles/334-batt-ups-auto] и ссылки ниже там же.
-например наберите здесь в поиске: автомобильн* / Аккумуляторная батарея / вопросы по megavision ERT 3000 LT / срок службы АКБ для ИБП
tramps
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 22:37

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение tramps » 18 янв 2019, 13:34

Можно ли ставить АКБ на 12-17 а\ч?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение Service Dept. » 18 янв 2019, 14:20

///////////////////////////////
Mega-Vision 1000LT
Ток зу 7 Ампер.
Поэтому
>100Ач допускается но время заряда растёт
70-100Ач оптимальные АКБ
30-70Ач допускается
<30Ач не рекомендуется (если в сети мало разрядов будет они нормально поработают, а если много циклов разряд/заряд, то срок службы резко сократится и могут вздуться треснуть так как это перезаряд получается)
Если надо к MEV1000LT поставить 3шт 10...20Ач АКБ то:
//можно сменить зу на обычное 1Ампер в СЦ
//Насчёт вопроса как сменить ток имеющегося ЗУ _это производителем не предусмотрено, можно делать модификации похожиe как в теме " Как снизить зарядный ток Pro-Vision Black M1000 LT "_это рекомендуется в СЦ делать.
exp61
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 07:53

Re: N-Power Mega-Vision 1000LT и внешняя АКБ

Сообщение exp61 » 15 фев 2020, 10:28

Доброго! После восьмилетней эксплуатации ИПБ N-Power Mega-Vision MEV-1000 LT появился глюк. Периодически (произвольно и в любое время суток) начинает пиликать зуммер и гореть желтый диод. Затем всё возвращается в нормальный режим. При этом все параметры сети в пределах нормы. В чём беда! Подскажите!