Сообщение si30 » 27 дек 2013, 22:02

Имеется Mega Vizion 2000LT с подключенными к нему 8ми аккумуляторов ёмкостью 50А.ч. При первом включении с новыми аккумуляторами, показал степень зарядки аккумуляторов 75%. Через сутки работы от сети стал показывать заряд 50%. Реально напряжение на аккумуляторах 12,6 В. Суммарное напряжение на дисплее 100 В. При отключении сети сразу показывает заряд 25%. После разряда аккумуляторов до 12 В (суммарное напряжение на дисплее 96 В), включаю сеть и через несколько минут напряжение на аккумуляторах становится опять 12,6 В и показывается заряд 50%, а суммарное напряжение на дисплее 100 В. Т.е. аккумуляторы реально заряжаются, но почему не до 100% ?
И ещё одна проблема - УПС нагружен на котел, у которого энергопотребление 130 Вт, но на дисплее показывает нагрузку 0 Вт. Что это, нагрузка слишком маленькая или неисправность?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Индикация степени зарядки аккумуляторов

Сообщение Service Dept. » 30 дек 2013, 18:44

12
Ответы ниже*** Mega Vision 2000 LT_
Заголовок сообщения: Индикация степени зарядки аккумуляторов
Имеется Mega Vizion 2000LT с подключенными к нему 8ми аккумуляторов ёмкостью 50А.ч. При первом включении с новыми аккумуляторами, показал степень зарядки аккумуляторов 75%. Через сутки работы от сети стал показывать заряд 50%.
***Пожалуйста отключите аккум. полностью и проверьте напр. зар. устройства тоесть напряжение в бат. разъёме АКБ. Должно быть около 110Вольт. Если не так -З.У. неисправно -в ремонт.

Реально напряжение на аккумуляторах 12,6 В.
***если имеется ввиду -на каждом -12,6В то суммарное около 100В и должно быть.
Суммарное напряжение на дисплее 100 В. При отключении сети сразу показывает заряд 25%.
***возможно несправные аккумуляторы. Требуется их полная проверка.

После разряда аккумуляторов до 12 В (суммарное напряжение на дисплее 96 В), включаю сеть и через несколько минут напряжение на аккумуляторах становится опять 12,6 В и показывается заряд 50%, а суммарное напряжение на дисплее 100 В. Т.е. аккумуляторы реально заряжаются, но почему не до 100% ?
***Либо неисправно ЗУ (проведите его проверку -см выше), либо неисправны АКБ. Не часто но встречается такая неисправность в тч для хор. АКБ напр. YUASA: они ток берут постоянно и греются но выше 12,6В на АКБ напр на них не поднимаются (зарядн ток не уменьшается т.к. напряжение никогда не доходит до макс. напр. ЗУ).

И ещё одна проблема - УПС нагружен на котел, у которого энергопотребление 130 Вт, но на дисплее показывает нагрузку 0 Вт. Что это, нагрузка слишком маленькая или неисправность?
***подключите только лампу накаливания 100Вт (95Вт) -какая индикация мощности на экране ИБП?
si30
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 21:30

Re: Индикация степени зарядки аккумуляторов

Сообщение si30 » 31 дек 2013, 11:36

При более длительном наблюдении обнаружил, что аккумуляторы, всё таки не заряжаются. Проверил предохранители - F801 (6А) обнаружил перегоревшим после замены его - он мгновенно перегорает при включении устройства. Осмотр показал, что соединённый последовательно с ним термистор сгорел, треснул и его сопротивление ноль Ом. Как я понимаю, он должен ограничивать пусковой ток. Имеет смысл его замена на исправный? И что его ещё проверить перед отправкой в ремонт?
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Индикация степени зарядки аккумуляторов

Сообщение Service Dept. » 09 янв 2014, 11:43

Если З.У. неисправно -в ремонт.
[сопротивление термисторов, ставящихся во вх. цепи, должно быть низким]
Проверьте что батареи были подключены правильно, тип батарей правильный.