MEV-6000 RMLT ошибка 89
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 01:08
MEV-6000 RMLT ошибка 89
MEV-6000 RMLT длительное время (несколько лет) использовался как стабилизатор, постоянно включенный в сеть. Недавно после отключения сети не запустился - высохли батареи. После замены батарей при включении пищит и пишет ошибку 89, после нескольких секунд выключается. В мануале не нашел такого кода ошибки
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 окт 2023, 01:08
Re: MEV-6000 RMLT ошибка 89
В общем 89 ошибка - низкое напряжение батарей видимо
Пробило один диод шоттки на плате управления, контроллер видел 33в на аккумуляторах вместо 260в
После замены диода всё работает
Пробило один диод шоттки на плате управления, контроллер видел 33в на аккумуляторах вместо 260в
После замены диода всё работает