Кабель подключения ИБП-ПК

ВладимирМ
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 09:31

Кабель подключения ИБП-ПК

Сообщение ВладимирМ » 25 дек 2015, 09:36

Помогите пожалуйста. Хочу подключить ИБП Power-Vision Black THD 3/1 к ПК через COM порт. Кабель который шел в комплекте потерялся. Да и он короткий. Не могли бы Вы подсказать распиновку кабеля ИБП-ПК.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Кабель подключения ИБП-ПК

Сообщение Service Dept. » 11 янв 2016, 12:17

PowerVision (THD) 3/1 (10 или 20кВА) 30.12.15г.
RS232 кабель прямой ("один в один" +корпус-корпус)
ВладимирМ
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 09:31

Re: Кабель подключения ИБП-ПК

Сообщение ВладимирМ » 19 янв 2016, 15:00

Здравствуйте! Вы написали, что для подключения ИБП (N-POWER) Power-Vision Black 10 3/1
Используется кабель интерфейса RS232 c распиновкой разъемов DB9 один в один.
Я подключил по вашему варианту, программа UPSilon 2000 не видит ИБП.
Для подключения к ИБП, по описанию, используются всего три контакта - 2-RX, 3-TX, 5-GND. По-вашему, получается соединение прием-прием, передача-передача. Скорей всего 2-3, 3-2, 5-5. Как же правильно?
ВладимирМ
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 09:31

Re: Кабель подключения ИБП-ПК

Сообщение ВладимирМ » 19 янв 2016, 15:11

Вдогонку. как проверить ИБП на правильность заряда АКБ. Информация на дисплее допотопная. По напряжению которое показывает дисплей судить трудно, о зарядке АКБ по max. Ведь заряд проверяется под максимальной нагрузкой.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Кабель подключения ИБП-ПК

Сообщение Service Dept. » 28 янв 2016, 14:18

________________________________-
PowerVision (THD) 3/1
схема комплектного кабеля ИБП (см выше) правильная.
В инструкции указаны были TXRX на стороне ПК.

По измерению ёмкости АКБ В СЕТЕВОМ РЕЖИМЕ(СЕТЬ В НОРМЕ):
В этом ИБП ни через кнопки панели управления ни через ПО теста АКБ нет. Рекомендуется реальный тест ручной - откл вх автомата(имитация аварии о вх сети). Для оценки вашей ёмкости (при тесте управляемом или ручном) используйте кривые разряда АКБ - см например тут - http://www.380v.ru/calc/. Также (точность определяется прибором) можно оценить ёмк прибором-Пример приборов - Кулон 12М, вилка SKAT T AUTO/Skat-UTTV , вилка НВ-01(orionspb.ru), BOLK 105и др.

По дизайну дисплея и набору функций ->>сервисный центр не разрабатывает дизайн, менеджеры определяют дизайн и набор функций/опций ИБП-обращайтесь пожалуйста в отдел продаж. (Это форум техподдержки - СЦ занимается ремонтом и установкой)
_Нет связи между ТХ (в тч надёжность) с внешним дизайном ИБП.
_Сайт содержит подробную информацию об ИБП включая инструкцию в общем доступе. Зачем преобретать ИБП если не подходит?

По прогр обеспеч.:
- Не нашёл в вашем сообщении какая у вас операционная система -?
UPSilon2000 работает с этим ИБП //
// проверьте на другом ПК //уберите все ПО и антивирнусы которые могут закрыть ПО или доступ к компорту//проверьте что порт пк рабочий с помощью постороннего ИБП. Вы выбрали протокол и порт правильно? Проверьте именно Com1 Com2. (Так же проверялась работа с переходниками USB->RS232 -в норме.) Если не работает _сдавайте в ремонт.


__________________
///дополнение 29.02.16г.:
По вашему вопросу с завода сообщили что функцию (функция тестирования ИБП/АКБ через кнопки/ПО) добавить нельзя т.к. разработка этого ИБП прекращена /ИБП снят с производства.
Рекомендуется реальный тест ручной автономной работы ИБП/АКБ---> откл вх автомата(имитация аварии о вх сети).
Функциональная замена ИБП PowerVision Black(THD) 3/1 ----> новая версия PowerVision Black 1/1 но в исполнении "3фазы вход/1фаза выход".