Здравствуйте! Скинте, пожалуйста, инструкцию на ИБП Power-Vi

Юрий

Здравствуйте! Скинте, пожалуйста, инструкцию на ИБП Power-Vi

Сообщение Юрий » 27 янв 2009, 15:44

Здравствуйте! Скинте, пожалуйста, инструкцию на ИБП Power-Vision 4KVa.
Заранее благодарен, Юрий
9649297©mail.ru
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Здравствуйте! Скинте, пожалуйста, инструкцию на ИБП Powe

Сообщение Service Dept. » 02 апр 2009, 18:40

Инструкция переслана на email 31.03.09
Руслан

Re: Здравствуйте! Скинте, пожалуйста, инструкцию на ИБП Powe

Сообщение Руслан » 01 июн 2009, 19:39

Здравствуйте! Вышел из строя ибп pro-vision 1000lt, в сервисном центре сказали что из-за скочка напряжения, и отказались ремонтировать, мол не гарантийный случай! В этот день сгорел только этот ибп, а все остальное функционирует нормально! Вопрос: 1. действительно ибп такого класса может выйти из строя из-за перенапряжения?
Ruslantx©yandex.ru
Даниил А.

Re: Здравствуйте! Скинте, пожалуйста, инструкцию на ИБП Powe

Сообщение Даниил А. » 02 июн 2009, 11:33

В сервисном центре N-Power таких случаев за последнее время не было. Позвоните (495)956-1919, сообщите серийный номер ИБП.
В ИБП Pro-Vision 1000LT установлен на входе фильтр от помех (индуктивности, конденсаторы) и от перенапряжения (варисторы (3шт) нейтраль-земля, фаза-земля, фаза-нейтраль, стандарт IEEE 587А/ IEEE C62. 41, макс. поглащаемая энергия 320Дж). При редких импульсах перенапряжения (IEEE 587A - волна колебаний напряжения 6000V, 200A, 500kHz ) ибп такого класса не может выйти из строя из-за перенапряжения – энергия импульса поглащается варисторами; при этом могут сработать вх. тепловое реле и вх. внешн. автомат защиты. Если импульсов много или постоянное высокое напряжение (например 0,4кВ перем.) есть вероятность выхода из строя ибп. Поэтому если в местной сети есть опасность длительных (не импульсных) перенапряжений рекомендуется устанавливать дополнительную защиту на входе.
adv©n-power.ru
Руслан

Re: Здравствуйте! Скинте, пожалуйста, инструкцию на ИБП Powe

Сообщение Руслан » 04 июн 2009, 13:10

Здравствуйте, спасибо за ответ! ИБП находится не в вашем сервисном центре! Купил его в магазине "специалист" (Ульяновск) его отправили в сервисный центр в г. Самара, там сказали что полетели какие то транзисторы и ремонт стоит (около 900 руб), через месяц еще раз позвонили и сказали что ремонт ИПБ будет стоить (6200 руб), но он уже находится в Н.Новгороде! Сказали, что от перенапряжения вышел из строя! На входе в дом у меня стоит стабилизатор (10000 кВа), с заземлением все впорядке, сеть подведена из изолированного провода (вроде СИП), в доме кроме ИПБ ничего не вышло из строя!!! У соседей в округе тоже все впорядке! УльГЭС (сети) ответили, что подскоков напряжения в сетей не было (тем более 0,4 кВа)!!!
ruslantx©yandex.ru


Тема поднималась пользователем Anonymous 04 июн 2009, 13:10.

Вернуться в «Power-Vision»