Gamma-Vision отключается без нагрузки

Uzverik
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 20:06

Gamma-Vision отключается без нагрузки

Сообщение Uzverik » 10 янв 2017, 20:31

Здравствуйте! Имеется ИБП Gamma-Vision 600LED. При пропадании напряжения в сети электропитания, ИБП переходит на батареи и отрабатывает штатно при наличии нагрузки на ИБП (системный блок). При подключении к ИБП вместо системного блока несущественной нагрузки, например (свитча) при пропадании напряжения в сети электропитания, ИБП переходит на аккумуляторы и 1-2 мин. работает, потом отключается. Как я понимаю, это умный ИБП и при отсутствии нагрузки он автоматически отключается для сохранения батарей. Как мне отключить данную опцию в ИБП? Так как мне необходимо зарезервировать питание устройства имеющего малое энергопотребление.
Service Dept.
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: Gamma-Vision отключается без нагрузки

Сообщение Service Dept. » 25 янв 2017, 20:11

__
да , в этом ИБП есть функция GreenMode (no-load autoshutdown//автоотключение в батарейном режиме при малой загрузке) для экономии АКБ
Как отключить функцию--->
Сообщите:
Там возможны разные версии плат поэтому нужно:
-cообщите серийный номер ИБП
-нужна фотография платы
Лучше все это -по почте присылайте


_
Дополнение от _030317:
Решение -> как убрать GREENMODE:
1 Только заменой платы _ платы с отключенным GreenMode поступят в СЦ с 05.17
(2 Перепрошивок и программного отключения GreenMode нет для этого ИБП )