У PowerWalker VI800 через секунду работы выгорают парами сил

Источники бесперебойного питания других производителей.
Игорь

У PowerWalker VI800 через секунду работы выгорают парами сил

Сообщение Игорь » 10 авг 2007, 16:38

У PowerWalker VI800 через секунду работы выгорают парами силовые полевики на раскачке. Подскажите, плиз, кто сталкивался!
igoan©mail.ru
Даниил А.

Re: У PowerWalker VI800 через секунду работы выгорают парами

Сообщение Даниил А. » 03 дек 2007, 20:03

Общие правила ремонта ибп:
1 внешний осмотр и прозвонка: предохр, варисторы, термисторы, транз., диоды, конденс., трансформаторы, реле, затворные резисторы, резисторы – датчики тока и др.
При необх элем. выпаивается и дополн. измер. парам, - напр. трансф., конд..
2 при замене сгоревших силовых транз. рекоменд. менять управляющие ими транзисторы или буферные элементы и затворные резисторы (даже если не удается выявить их неисправность)
3 при проверке ибп временно включить во все силовые цепи (вх. сеть, цепь батарей и др.) предохранители (электронные или слабые обычные) – защита по току. По напряжению транз и диоды м.б. временно защищены варисторами или разрядниками.
4 проверить осциллографом, что управл. сигналы на затворах транз. в норме:
--1 способ – выпаять сил. транз. (или разорвать сил. цепь) и мерять управл. сигнал (ибп без теста)
--2 способ – при откл. ибп. подкл. щуп осцилл. с высоким сопр., затем вкл. ибп и мерять управл. сигнал (при работающем ибп подкл/откл щуп нельзя)
5 если управл. сигналы в норме, а транзисторы горят – проверить силовую цепь: трансформатор (дросс. и конд. для полумоста), а так же цепи обратной связи.
5 если сигналов нет - проверяются ОУ, логика, АЦП/ЦАП, ЦП и др.
6 обратитесь в сервисный центр указанный в инструкции ибп