Имею ИБП PW 9120 6000 VA, хочу подключить внешние аккумуляторы для увеличения времени автономной работы , на задней панели имеется пятиштырьковая розетка для подключения внешних аккумуляторов, подскажите как она распаяна , куда конкретно подключать аккумуляторы, если есть возможность скинуть схему буду очень вам признателен, мой адрес metr@mce.orel.ru
metr©mce.orel.ru
Имею ИБП PW 9120 6000 VA, хочу подключить внешние аккумулято
Re: Имею ИБП PW 9120 6000 VA, хочу подключить внешние аккуму
2 нижних отв. в разъёме - плюс
2 верхних отв. в разъёме - минус
среднее отв. - земля
20 внешних батарей 7-12Ач(12В) подкл. последовательно через предохранитель/размыкатель (25А).
Внимание!
При напряжении батарей >50В не рекомендуется самостоятельно подключать батареи по след причинам:
1 рекомендуется переградуировка тока заряда
2 такие подключения нельзя проводить без проверочных измерений приборами (напряж, полярность)
Исключение - стандартный Battery Bank с стандартным кабелем.
3 необходимы меры безопасности при работе с высоким напряжением
4 в данном случае вы имеете дело с напр. до 280В (пост.). При напряжении прикосновения
>50В происходит электрич. пробой кожи, сопрот. тела резко падает до <1кОм, что приводит
к электрическому удару 1-5 степени. (Справочник Электрика, Р.А.Кисаримов, М-2002)
Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр.
adv©n-power.ru
2 верхних отв. в разъёме - минус
среднее отв. - земля
20 внешних батарей 7-12Ач(12В) подкл. последовательно через предохранитель/размыкатель (25А).
Внимание!
При напряжении батарей >50В не рекомендуется самостоятельно подключать батареи по след причинам:
1 рекомендуется переградуировка тока заряда
2 такие подключения нельзя проводить без проверочных измерений приборами (напряж, полярность)
Исключение - стандартный Battery Bank с стандартным кабелем.
3 необходимы меры безопасности при работе с высоким напряжением
4 в данном случае вы имеете дело с напр. до 280В (пост.). При напряжении прикосновения
>50В происходит электрич. пробой кожи, сопрот. тела резко падает до <1кОм, что приводит
к электрическому удару 1-5 степени. (Справочник Электрика, Р.А.Кисаримов, М-2002)
Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр.
adv©n-power.ru
Re: Имею ИБП PW 9120 6000 VA, хочу подключить внешние аккуму
Большое спасибо за сообщение, как раз приобрели 20 шт. аккумуляторов GP12260, что по нашим расчета увеличит время автономной работы до 1.5 часа (нагрузка 12А), будем эксперементировать, а что касается специлизиравонных сервис центорв, то они отказали даже в консультации.
metr©mce.orel.ru
metr©mce.orel.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 22 авг 2006, 10:52.