А как последовательно подключенные аккум.

Аккумуляторы для совместной работы с ИБП. Расчет и подбор батарейных комплектов. Встроенные и внешние аккумуляторы. Батарейные шкафы и стеллажи. Дополнительные зарядные устройства.
Правила форума
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
Kt_
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 15:53

А как последовательно подключенные аккум.

Сообщение Kt_ » 21 янв 2012, 16:05

Заряжаются и разряжаются одинаково?
Имею ИБП npower mv3000lt и 8 аккумуляторов leoch lhr12-90.
Более 2 лет все круглосуточно работает. Эл-во отключается раз 20-30 в году и на много часов, нагрузки на нем около 400-600 ватт. Стал быстро умирать на батарейках. Безусловно проверил аккумуляторы после одной такой полной разрядки. Они все по разному разряжены: один сильно, пару средне, остальные одинаково слабо. После полной разрядки ИБП почти не заряжает их сам!!! Пишет, что 100% зарядки.
Поставил сейчас на зарядку слабозаряжённые от обычной зарядки для автомобильных аккумуляторов-током 3 ампера он заряжает.

Как ИБП выравнивает зарядку на разных аккумуляторах, подключенных последовательно? За пару лет эти аккумуляторы не должны умирать, как понимаю.
Service Dept.
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: А как последовательно подключенные аккум.

Сообщение Service Dept. » 26 янв 2012, 20:05

mv3000lt и 8 аккумуляторов leoch lhr12-90.

Заменяйте АКБ. ИБП исправен. Убедиться что ЗУ ИБП исправно вы можете измерив макс ток и напр. ЗУ (9А 110В).


Подробный ответ:
***
По последовательному подкл АКБ:
Свинцово-кислотные АКБ подключены последовательно почти во всех ИБП (и в др. технике) мощностью от единиц до сотен киловатт. Исключений почти нет (только сами такие ветви в параллель подключаются). См например инструкции по любым ИБП или «Химические Источники Тока Справочник» Н.В Коровин, А.М.Скундин. стр 272, 275. Тоесть это метод заряда постоянным током (ток в послед. цепи одинаков в каждой АКБ). Равные напряжения на каждой АКБ гарантируются только исправностью самих АКБ. З.У. гарантирует только суммарное напряжение на всей послед. цепи АКБ.
Причины послед. соед СК АКБ: 1) эта схема проверена десятками лет эксплуат. СК батарей. 2) выравнивание напряжений в каждой ячейке просто невозможно технически
В вашем случае – всего 2В ячеек = 8АКБ*6шт=48ячеек. В больших ИБП сотни ячеек. Нужны десятки и сотни силовых элементов и проводов для таких схем стабилизации (например такие схемы стабилизации используются в Li Ion/Po АКБ так как эти акб не способны к самовыравниванию напряжений ячеек, в отличии от свинц.-кисл. акб).
Каждая предлагаемая вам заводом 12В батарея уже имеет внутри 6 последовательных 2В-ячеек на которых выровнять напряжение невозможно.
***
По 100% на экране:
Даже на истощенных батареях (а так же если их отключить) будет поддерживаться зарядное напряжение около 110В и отображаться уровень заряда 100% (т.к. он пропорционален напряжению) – это напряжение выхода зарядного устройства = она же линия батарей.
Подключите вольтметр к линии батарей – проверьте (в сетевом режиме) что напр. каждой АКБ около 13,8В, если разброс сильный значит АКБ неисправны. (Так же на плохих АКБ сильный разброс напр. при разряде)
Если инвертор исправен, а ИБП отключается при переходе в автономный режим - АКБ истощены/неисправны. Проверьте до скольки падает напряжение на линии АКБ в момент перехода в автономный режим. Если до ниже (10Вольт*8шт=) 80Вольт -АКБ неисправны.
[см в поиске на форуме «отображаться уровень заряда 100%»]
Kt_
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 15:53

Re: А как последовательно подключенные аккум.

Сообщение Kt_ » 26 янв 2012, 20:50

Слушайте, но все сразу не выходят из строя и срок службы
Kt_
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 15:53

Re: А как последовательно подключенные аккум.

Сообщение Kt_ » 26 янв 2012, 20:50

Слушайте, но все сразу не выходят из строя и срок службы заявлен 10 лет! А у меня пара прошла.
Service Dept.
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Откуда: МОСКВА
Контактная информация:

Re: А как последовательно подключенные аккум.

Сообщение Service Dept. » 31 янв 2012, 19:42

//////////////////Слушайте, но все сразу не выходят из строя и срок службы заявлен 10 лет! А у меня пара прошла.
Общий ответ: где производитель предоставил тех данные где указан срок службы 10лет?
[Я не нашёл (google:
lhr site: http://www.leoch.com
lhr 12-90 site: http://www.leoch.com
http://www.leoch.com/en/product_search.aspx?search=1 )]
АКБ преобретались не в Эн-Пауэр, поэтому здесь возможно отвечать только «почему неисправен ИБП». Если вы считаете что он неисправен сообщите что неисправно.
Ниже повторно приведены характеристики ИБП MEV3000LT для линии АКБ.


Разряд:
- ток разряда ограничен электронной защитой (40А)
- ток разряда ограничен предохранителями (40А)
- Напряжение откл. нагрузки 80В.

Заряд:
Ток макс. 9,6А.
Напряжение плавающего подзаряда 110В.
Номинальное напр. линии АКБ 96В (8шт. 12В АКБ последовательно)
Тип АКБ: герметизированные свинц-кисл. АКБ AGM
Рекомендуемые АКБ 50-200Ач (100Ач оптимальные)
Метод заряда: двухступенчатый, эквивалентный DIN41773 U

Ответ2:
Вы абсолютно правы. При правильном использовании АКБ должны служить сколько указано в их паспорте. Но этого может не быть по след. причинам:
1 виноват производитель ИБП
-нарушены паспортные характеристики (ИБП) разряда АКБ
-нарушены паспортные характеристики (ИБП) заряда АКБ
Для MV3000LT они повторно приведены выше.

2 виноват пользователь
- нарушены усл. экспл., например экспл. АКБ при темпер 25-40С в течение неск. мес. (например летом /или в помещ. с выс. темпер. например в котельной ) может привести к снижению их срока службы в 2 и более раз.
- в одной цепи в перемешку поставлены старые и новые АКБ
- неправильная ёмкость АКБ /или ток заряда (например MEV3000LT+8АКБ 12Ач)
- неправильно собраны АКБ
- ухудш. парам. ИБП напр. изза пыли или повыш. темпер эксплуатации.
- наруш усл. экспл. АКБ например превышено число циклов заряд/разряд и тп.

3 виноват производитель АКБ
- АКБ бракованные/неисправные
- неправильно предоставлены тех данные
- АКБ очень долго хранились на складе
- др.