Добрый день, у меня на 1000 UPSе аккумулятор выработал свой ресурс, вроде нет ничего проще разобрать UNIT и посмотреть тип аккумулятора, но к сожалению 1000ков у меня 4 шт. и в каждом стоят различные по маркировке аккумуляторы (MP -12-12 NP – 12-12 (12V12Ah) BP -12-12 (12V12Ah/20HR) GP12120F2). Интуитивно догадываюсь, что все они однотипны, но все же для оформления заказа на новые батареи хотелось бы разбираться в этой абривиатуре. Подскажите где можно получить информации по данному вопросу?
dkrash©unicor.com.ru
Добрый день, у меня на 1000 UPSе аккумулятор выработал свой
Правила форума
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
Форум создан для обсуждения технических вопросов. Запрещается размещать рекламу, спам, оскорблять участников, использовать ненормативную лексику. Работает модератор.
Re: Добрый день, у меня на 1000 UPSе аккумулятор выработал с
Это все батареи 12V 12Ампер-часов. Заказывайте любые из вышеназванных или какие-нибудь еще. Главное, чтобы были 12V 12Ah и по размеру подходили (хотя размер у них стандартный)
mav888©hotmail.ru
mav888©hotmail.ru
Тема поднималась пользователем Anonymous 29 июл 2005, 12:51.